第3.4.1條 電伴熱帶的選型依據 不同的生產廠家,其電熱帶產品規格、型號、特性是不相同的。應根據生產廠提供的產品說明書選型。 選擇電熱帶的型號和長度應根據以下幾項參數: Tc——管道最高持續性的操作溫度(℃),一般考慮為管道內流體需維持的溫度TM(℃)。 Ti——管道偶然性的最高操作溫度(℃),例如蒸汽、熱水或熱油掃線時的溫度。 QT——管道在TM溫度時每米的散熱量(根據第三節計算)。 閥門、法蘭和管架的數目與種類 需要伴熱的管道的長度 第3.4.2條 電伴熱帶功率的確定 在電熱帶產品樣本申給出了電熱帶的功率,即安裝在管道上時每米電熱帶放出的熱量。選擇時要確認放熱量應等于或大于管道散熱量QT。 在選用溫度自控式電熱帶時,由于該種電熱帶的放熱曲線是一條向右下傾斜的曲線,如下圖
放熱曲線.jpg (4.75 KB, 下載次數: 174)
下載附件
保存到相冊
電伴熱產品選型及長度確定
2016-9-30 01:32 上傳
所以電熱帶的功率應為管道維持溫度下的功率。 應注意,樣本中給出的放熱曲線都是在金屬表面上,外面包覆了保溫層時的放熱曲線。如果是在塑料管或其它材質管道上,應與生產廠聯系取得放熱曲線或按第3.3.1條進行估算。 如果發現每米管道的散熱量大于所選用的電熱帶放熱量時,可采用以下辦法來解決。 一、加厚保溫層; 二、采用導熱系數較低的保溫材料; 三、在管道上裝兩條或更多條電熱帶; 四、采用纏繞法。 第3.4.3條 計算所需電伴熱帶總長度 一個電源所能聯接的最大電熱帶長度定義如下:
最大電熱帶長度定義.png (15.53 KB, 下載次數: 167)
下載附件
保存到相冊
電伴熱產品選型及長度確定
2016-9-30 01:32 上傳
L1+L2+L3≤最大電熱帶長度 電熱帶總長計算如下:
一、管道部分 在計算管道部分需要的電熱帶時,如果電熱帶每米放出的熱量足夠補償管道單位散熱量,電熱帶長度與管道長度相同,另外要預留一米長供接電源使用。如果電熱帶的單位放熱量少于管道單位散熱量,就需要增加電熱帶數目或采用纏繞方式。 當采用纏繞方式時,每米管道電熱帶的長度等于每米管道散熱量除以每米電熱帶的放熱量之值。電熱帶纏繞的間距L,按其管徑查表3.4.3-1。 例如:管道散熱量為24w/m,電熱帶放熱量(功率)為20w/m,則比值為1.2。在DN50管道上電熱帶纏繞的間距為300mm。電熱帶長度為1.2m/m·管道。 電 熱 帶 間 距 (L=mm) 表3.4.3-1 二、彎頭部分 每個彎頭需電熱帶長度等于管道公稱直徑(m)的兩倍。 三、法蘭部分 每個法蘭需電熱帶長度等于管道公稱直徑(m)的三倍。 四、閥門部分 每個閥門需要的電熱帶長度按表3.4.3-2確定 單位(m) 表3.4.3-2 五、管架部分 每個管托處需要的電熱帶長度等于管托的寬度的2倍加500mm。 每個U型管卡處需要的電熱帶長度等于管子外徑周長。 以上五部分之和即為計算所需的電熱帶總長度。然后配上適當的配件(見產品說明),則電伴熱帶系統選型即告完成。 如果電熱帶的總長度超過產品規定的伴熱長度,則應設兩個或多個供電電源。 第3.4.4條 撓性電熱板選擇(用于設備伴熱) 首先根據產品樣本中撓性電熱板的規格確定型號,再按第3.3.2條的公式算出所需撓性電熱板的塊數。 第3.4.5條 泵 泵需要的電熱帶長度按泵進口尺寸及連接型式也使用表3.4.3-2確定,其確定值乘以2即為泵需要的電熱帶長度。
|