目 錄
第一章 總則
第二章 電伴熱型式簡介
第一節 電熱帶
第二節 撓性電熱板
第三章 電伴熱設計和選型
第一節 電伴熱的應用范圍
第二節 電伴熱的選用原則
第三節 熱損失計算
第四節 電伴熱產品選型及長度確定
第四章 電伴熱的安裝
第一節 電伴熱帶的安裝
第二節 撓性電熱板的安裝
第五章 電熱帶的施工
第一節 電熱帶施工的一般要求
第二節 電熱帶施工前的準備
第三節 電熱帶的施工
第四節 保溫工程
第五節 施工注意事項
第六章 撓性電熱板的施工
第一節 撓性電熱板施工的一般要求
第二節 撓性電熱板施工前的準備
第三節 撓性電熱板的施工
第七章 設計文件
![]()
第一章 總 則
第1.0.1條 本導則適用于石油化工裝置中對伴熱有特殊要求的場合。
第1.0.2條 電伴熱僅適用于二區防爆場所和非防爆區域。
第1.0.3條 本導則與國標、部標有矛盾時,按國標、部標的規定執行。
第二章 電伴熱型式簡介
第一節 電熱帶
第2.1.1條 串聯式電熱帶
串聯式電熱帶如一般的兩條發熱的電阻絲一樣,在每條電阻線上包有兩層聚四氟乙烯樹脂(鐵弗龍樹脂TEFLON-RESIN)絕緣材料,也可在其外圍加不銹鋼補強網。此種電熱帶絕緣性佳,且富有耐藥品性及耐腐蝕性,本身重量輕,易于施工,可用于二區防爆危險場所。
但此種電熱帶是依其長度的長短而改變其輸電功率的。現場施工配管的實際長度往往與配管設計長度不同,因此在電熱帶敷設前,必須確實地對此電熱帶的輸電功率與現場配管的實際長度認真核實。這是選擇此種電熱帶不便之處。
串聯式電熱帶見圖2.1.1
電伴熱.jpg (13.12 KB, 下載次數: 189)
下載附件
保存到相冊
串聯式電熱帶
2016-9-17 20:22 上傳
圖2.1.1 串聯式電熱帶構造圖
第2.1.2條 并聯式電熱帶
并聯式電熱帶又稱恒功率型電熱帶。此種電熱帶可避免串聯式電熱帶在選用設計上的不便之處。并聯式電熱帶又分為單相供電和三相供電方式。
單相并聯式電熱帶是在兩條平行的電源導線上,包覆一層電氣絕緣性能佳且具有耐熱性及柔軟性的樹脂,在其周圍纏繞可發熱的鎳鉻絲,再在其上加一層絕緣材料而成。電熱絲與電源導線構成許多并聯相等的單元發熱節,從而形成一個連續的發熱體。當接通電源后,電熱帶單位長度上功率相等,電熱帶長度愈長,輸出電功率愈大。所以它消除了串聯式電熱帶需預制長度的缺點,又能任意切割。
單相并聯式電熱帶構造見圖2.1.2-1。
電伴熱.jpg (20.08 KB, 下載次數: 159)
下載附件
保存到相冊
單相并聯式電熱帶構造圖
2016-9-17 20:23 上傳
圖2.1.2-1 單相并聯式電熱帶構造圖
三相并聯式電熱帶是在單相并聯電熱帶基礎上的發展。它是采用A.B.C三根銅線作電源導線,外包電絕緣層,發熱電阻絲均勻纏繞于三根電源導線絕緣層外。每隔一定間距將電阻絲與電源導線連接,形成發熱電阻回路。發熱電阻連接在整個電熱帶的長度上,分別依次為AB發熱電阻,BC發熱電阻,CA發熱電阻,反復循環,形成一個連續的發熱體。此種結構保持了電熱帶能任意切割,而每米發熱量恒定。
三相并聯式電熱帶構造見圖2.1.2-2。
1.2.3:A相B相C相電源線 4:電源線絕緣層 5:發熱電阻絲 6.7.8:電源線和電阻絲連接頭
9:外護套絕緣層 10:銅絲編織外護套
BC發熱電阻 AB發熱電阻 CA發熱電阻
銅絲編制層接地
三相并聯式電熱帶構造圖.jpg (29.47 KB, 下載次數: 213)
下載附件
保存到相冊
三相并聯式電熱帶構造圖
2016-9-17 20:24 上傳
圖2.1.2-2 三相并聯式電熱帶構造圖
第2.1.3條 溫度自控式電熱帶
溫度自控式電熱帶又稱自限式電熱帶,此種電熱帶系隨溫度的上升,電流量遞減,輸電動率也隨之減小而能自身控制溫度的電熱帶。
這種電熱帶的構造是在兩條平行的電源導線間包復一發熱體,該發熱體是隨溫度變化而電阻值顯著變化的一種柔性的特殊半導體材料。當被伴熱物料溫度升高時,發熱體電阻值上升,電流下降,放熱量減小,輸電功率下降。當被伴熱物料溫度降低時,發熱體電阻值下降,電流上升,放熱量增加,輸電動率增加。借此原理,可穩定地控制物料的輸送溫度。由于電熱帶上的每一點都具有上述溫度控制功能,所以不會有整體或局部過熱的危險性。
溫度自控式電熱帶構造見圖2.1.3-1
自控式電熱帶.jpg (31.86 KB, 下載次數: 184)
下載附件
保存到相冊
自控式電熱帶
2016-9-17 20:24 上傳
圖2.1.3-1 溫度自控式電熱帶結構圖
圖2.1.3-2 自控式電熱帶溫度——輸電功率圖
第2.1.4條 上述串聯式、并聯式及溫度自控式電熱帶皆適用于二區防爆場所,且可與溫控器配套使用。
|
|