第3.3.1條 管道做熱計算
伴熱的意義是利用電熱帶產生的熱量來補償管道散失到環境的熱量,以維持管道的溫度。為了計算管道散失到環境的熱量,應確定以下幾個參數:
TM——管道內流體必須維持的溫度 ℃;
TA——當地最低的環境溫度 ℃
(歷年一月份平均最低溫度平均值);
管道尺寸;
保溫層種類和厚度;
管道是在室內或室外,地上敷設或埋地敷設。
上述參數確定后,可按下述步驟計算管道散失到環境的熱量QB:
第一步:計算溫差△T
△T=TM-TA
第二步:從表3.3.1-1中查出管道單位時間的散熱量QB(W/m)。如果管道在室內,將QB乘上0.9。如果被伴熱管道是塑料管道,由于塑料的導熱性遠低于金屬,應再乘0.6~0.7系數。
第三步:散熱量QB值是以玻璃纖維保溫材料計算的,如果使用其它保溫材料,應按表2.3.1-2提供的保溫系數(f)進行修正。即:
QT=QB×f
QT是管道真正的單位時間散熱量以瓦特/米(W/m)表示,伴熱的的就是補償QT。
保溫系數 表3.3.1-2 | | | | | | 礦 渣 棉(Mineral or Roek Wool) | | 礦 渣 氈(Mineral Fiber Blanket) | | | | 聚 氨 酯(Rigid Cellular Polyurethane) | | 硅 酸 鈣(Calcium Silicate Block) | |
第3.3.2條 設備散熱計算 設備伴熱宜選用電熱板。所需撓性電熱板的塊數與罐體的表面積及罐體安裝使用場所、保溫層材質、厚度等因素有關。 計算公式如下: n=Q·A/N 式中: n——所需撓性電熱板的塊數(取整數); Q——被加熱罐體的熱損耗率(w/m2)。 與罐體安裝場所,保溫層材質及厚度有關,查表3.3.2-1。 A——被加熱罐體的表面積(m2),查表3.3.2-2。 N——所選用的撓性電熱板的功率(w)。 注:①表3.3.2-1的熱損耗率Q是以玻璃纖維保溫材料計算的,如果使用其它保溫材料應按表3.3.1-2提供的保溫系數(f)進行修正。方法同第3.3.1條第三步。 ②與表中參數不同時,可用插入法求得。
|