一、填空題庫
1、檢測與過程控制儀表叫(自動化儀表)
2、按能源形式分類過程控制儀表分(液動控制儀表、氣動控制儀表和電動控制儀表。)
3、集散控制系統(DCS)系統組成由哪幾部分組成(過程輸入輸出接口單元、過程控制單元、CRT操作站、高速數據通路)
4、現場總線控制系統(FCS)完成了什么樣的結構(完成了工作站----現場總線智能儀表的二層結構) 
5、集散控制系統一般分(綜合信息管理級、集中操作監控級、分散過程控制級 )
6、儀表信號制是指(是指儀表之間采用的傳輸信號的類型和數值)
7、自動化系統中,儀表符號由(儀表位號由字母組合和回路編號)
8、電動儀表的信號標準是(4-20MADC)
9:控制儀表按結構形式分類可分為(單元組合式控制儀表、基地式控制儀表、集散控制系統、現場總線控制系統)
10:調節器的反作用是指(調節器的輸出值隨正偏差值的增加而減。
11:PID調節中比例帶的物理意義是(被調量對應閥門開度從全關到全開的變化范圍)
12:過程檢測與控制儀表日常維護通常要做什么工作(巡回檢查、定期潤滑、定期排污、保溫伴熱、開停車注意事項)
13氣動儀表的堵是指(一些節流部件堵塞和半堵 )
14電動儀表的松脫(主要是機械部分)
15 儀表失靈時可先觀察一下記錄曲線的變化趨勢,當指針緩慢到達終點,一般是(工藝原因造成)
16電子秤是利用(稱重傳感器)作為變換元件,將被稱物體的重量按一定的比例關系轉換成相應的電信號。
17信號形式分類儀表可分為(模擬控制儀表和數字控制儀表兩大類)
18單元組合式控制儀表的給定單元的作用是(輸出標準統一的信號)
19基地式控制儀表是指把檢測、顯示和調節(變送)等環節集于一身的,通?桑ň偷兀┌惭b的儀表。
20儀表符號字母在首位表示的是(被測變量)
21、自動化儀表可簡單地分為:(檢測儀表、顯示儀表、控制儀表、執行器)四大類,檢測儀表有(溫度、壓力、物位、流量、成分分析);執行器有(電動調節閥、氣動調節閥)。
22、工業自動化儀表主要品質要求:(精確度、靈敏度、非線性誤差性、變差、動態誤差)。
23、儲運生產過程自動化,一般要包括(自動檢測、自動保護、自動操縱和自動控制)等方面內容。
24、自動控制系統是具有(被控變量負反饋)的(閉環系統)。其與(自動檢測、自動操縱)等開環系統的最本質區別:自動控制系統有(負反饋)。
25、對象特性的參數有(放大倍數K、時間常數T、滯后時間t:傳遞滯后、容積滯后)。
26、檢測儀表的性能指標有:(精確度(精度)、變差、靈敏度與靈敏限、分辨率、線性度、反應時間)。
27、壓力計通常按其轉換原理不同可分類為:(液柱式壓力計、活塞式壓力計、彈性式壓力計、電氣式壓力計)四種。
28、舉例目前儲運常用的四種類型流量計有:(速度式(渦輪流量計)、容積式(腰輪或羅茨流量計)、質量式(科氏力流量計)、差壓式(孔板流量計)、超聲波流量計(等。
29、舉例四種儲運常用的物位計按其工作原理有:(直讀式、浮力式、差壓式、電氣式、超聲波、輻射式、光電式(雷達))等。
30、顯示儀表按顯示方式可分為:(模擬式、數字式、圖像)顯示三種,按能源可分為:(電動與氣動)顯示儀表。
31、數字式顯示儀表一般應具備(模-數轉換、非線性補償、標度變換)三大部分。
32、根據動作能源的不同,執行器可分為以下三類:(氣動執行器、電動執行器、液動執行器)。
33、在儲運系統中,目前采用的計算機控制方案有以下四種:(單機控制系統、雙機雙工控制系統、集散型控制系統、分級控制系統)。
34、計算機的過程輸入輸出通道是(計算機)與(生產過程)密切聯系,進行(信息交換)的部件。其過程通道分為:(過程輸入通道和過程輸出通道)。
35、過程輸入輸出通道信息交換的主要類型有:(模擬量、數字量、脈沖量及開關量)信息。

二、 選擇題題庫
1、選擇題庫1
1.下列情況中( A、B、D )屬于疏忽誤差。
A.算錯數造成的誤差;  B.記錄錯誤造成的誤差; C.安裝錯誤造成的誤差; D.看錯刻度造成的誤差
2.儀表的精度級別是指儀表的( E  )。
   A.誤差; B.基本誤差;  C.最大誤差;  D.允許誤差;E.基本誤差和最大允許值
3.儀表的精度與( B )有關。
   A.相對誤差;   B.絕對誤差;  C.測量范圍;   D基本誤差
4. 我們無法控制的誤差是( C )。
   A.疏忽誤差;   D,緩變誤差;   C.隨機誤差;   D系統誤差
5. 由儀表內部元件老化過程所引起的誤差稱為(B )。
   A.疏忽誤差;   B.緩變誤差;  C.隨機誤差;   D.系統誤差
6.精確度為1/20的游標卡尺,其主尺與副尺每格刻度相差( C ).
   A.O.5mm;  B.0.1mm;  C.O.05mm;  D.O.Olmm
7.銅熱電阻測溫范圍是(  B )。
   A.O~500℃;  B.-200~850℃;  C.0~1000℃;   D.-50~150℃
8.當溫度取源部件與工藝管道呈傾斜安裝時,取源部件應( B )介質流向插入
   A.順著; B.逆著;   C不受上述規定限制
9.雙金屬溫度計的型號是( C ).
   A.WNG;  B.WNY;  C.WSS;  D.WTZ
10.溫度儀表最高使用指示值一般為滿量程的(  A  ).
   A.90%;  B.100%;  C.50%;   D.80%
11.壓力表在現場的安裝需( A )。
   A.垂直;B.傾斜; C.水平; D.任意角度
12.下面屬于變浮力式液位計的有( C ).
   A.浮球液位計; B.杠桿帶浮于式液位計;C.浮筒液位計; D.翻板液位計
13.有一臺電氣閥門定位器,表現為有輸入電流信號,但執行機構不動作,你認為原因有( B ).
   A.力矩轉換線圈斷線; B.供氣壓力不符合要求; C.連接錯誤
14.DCS系統又稱為( B )。
   A.集中控制系統    B.分散控制系統   C.計算機控制系統    D.集散控制系統
15.溫度儀表最高使用指示值一般為滿量程的( A ).
   A.90%; B.100% ; C.50% ; D.80%
16.精度量高的就地溫度計為( B ).
   A.壓力式溫度計 ; B.玻璃液體溫度計; C.雙金屬溫度計
17轉子流量計應安裝在無震動的管道上,其中心線與鉛垂線間的夾角不應超過( B )。
A、30º; B、 20º; C、  40º  
18.下列不屬于節流裝置的是( D )。A、孔板;B、噴嘴;C、長徑噴嘴 D、阿紐巴管
19.被測介質具有腐蝕性時,必須在壓力表前加裝( A )
A、隔離裝置;B、冷卻裝置;C、緩沖裝置;D、平衡裝置
20.差壓變送器承受靜壓變化造成的誤差是( B)A、隨機誤差;B、系統誤差;C、疏忽誤差
21.儀表的精度級別指的是儀表的(  D  )。
A、允許誤差;B、基本誤差;C、最大誤差;D、基本誤差的最大允許值
22.下列表達式中正確的是( A、B )
     A.p絕= p表+ p大 ;B. p表= p絕-p大;C. p表= p絕+p大;D. p絕= p表-p大;
23.調校壓力表用的標準表,其絕對誤差應小于被校表絕對誤差的( B ).
   A.1/2;  B.1/3;  C.1/4;   D. 2/3
24.一測量管道蒸汽壓力的壓力表安裝在管道下部5m處,其測量的壓力值比管道內實際壓力值( A  ).
   A.偏大;   B.偏小;   C.不變
25.浮筒式液位計所測液位越高,則浮筒所受浮力(  C  ). A.越大;B.越小;C.不變;D.不一定
26.一般認為,經過(  A  )時間后,動態過程便結束了.A.3T;  B.T ;  C.5T;   D.10T
27.(  D  )存在純滯后,但不會影響調節品質.A.調節通道; B.測量元件; C變送器;  D干擾通道
28.超聲波流量計上、下游直管段的長度應符合設計文件要求。對于水平管道,換能器的位置應在與水平直徑成( C )夾角的范圍內。A、90º;   B、30º;  C、 45º
29.保護管的彎曲半徑,不應小于保護管外徑的( B )。A、5倍;  B、6倍; C、7倍
30.測量管道與高溫設備、管道連接時,應采。 A )措施。A、熱膨脹補償; B、 隔離; C、緩沖
31.導壓管應以盡量短的路徑敷設,是為了( C )。
A、減少熱量損失;B、減少震動;C、減少測量時滯;D、增大穩定性
32.雙金屬溫度計的感溫元件,測量溫度時必須是( B  )
A、浸液1/2;B、全部浸液;C、浸液3/4;D、浸入任何長度
33.一氧壓機出口壓力在25MPa左右,選用下列哪塊壓力表測量合適?( D )
    A、0~25MPa的普通壓力表;     B、 0~25MPa的氧用壓力表
C、O~40MPa的氧用壓力表;     D、 0~60MPa的氧用壓力表
34.在流量補償中進行的壓力、溫度修正是修正的(  A )誤差.
   A.系統誤差;   B.偶然誤差;   C.疏忽誤差;   D.隨加誤差
35.測量穩定壓力時,被測介質的最大工作壓力不得超過儀表量程的( C ).
   A.1/2;  B.1/3;  C.2/3;  D. 3/5
36.一臺1151壓力變送椿量程范圍為o~300kPa,現零位正遷50%,則儀表的量程為( B )。
   A.150kPa;  B.300kPa;  C 450kPa;  D.250kPa
37.若一臺壓力變送器在現場使用時發現量程偏小,將變送器量程擴大,而二次顯示儀表量程未做修改,則所測壓力示值比實際壓力值( B ). A.偏大;  B.偏小;  C.不變
38. 過渡過程品質指標中,余差表示( A  ).
   A.新穩擊值與給定值之差;  B.測量值與給定值之差;
   C.調節參敷與被調參數之差;  D.超調量與給定值之差
39.關于調節系統方塊圖的說法,正確的是( B )。
   A.一個方塊代表一個設備;
   B.方塊間的連線代衰的是方塊間物料關系;
   c.方塊間連線代表方塊間能量關系;
   D.方塊間連線只代表信號關系
40.在研究動態特性時可以將(  C )看作系統對象環節的輸入量.
   A.干擾作用; B.控制起作用;  C.干擾作用和控制作用; D.測量儀表信號
41.轉子流量計中流體流動方向是(  B  )
A、自上而下;B、自下而上;C、都可以
42.用壓力法測量開口容器液位時,液位的高低取決于(  B  )。
A、取壓點位置和容器橫截面;B、取壓點位置和介質密度C、介質密度和橫截面   

2、選擇題庫2――多重選擇題1
1、按誤差數值表示的方法,誤差可以分為(A、B、C)
A.絕對誤差B.相對誤差C.引用誤差D.系統誤差
2、用一只標準壓力表來標定A、B兩塊壓力表,標準壓力表的讀數為1MPa,A、B兩塊壓力表的讀數為1.01MPa、0.98MPa,求這兩塊就地壓力表的修正值分別為(A、D )A.-0.1   B.0.1   C.-0.2   D.0.2
3、1.5級儀表的精度可寫為(A、C、D )A.1.5級  B.+1.5級 C.1.5    D. 1.5
4、評定儀表品質的幾個主要質量指標(A、B、C、D)
A.精度 B.非線性誤差C.變差 D.靈敏度和靈敏限 E.動態誤差
5、若一塊壓力表的量程為0~16kgf/cm2,要求測量值的絕對誤差不大于+0.2 kgf/cm2,應選用(  A   )級的儀表(1 kgf/cm2=105Pa)A.1.0級 B.1.5級 C.2.0級 D.0.5級
6、下列屬于電氣式物位測量儀表的有(A B C D     )。A.電阻式 B.電容式 C.電感式D.熱敏式
7、下面屬于變浮力式液位計的有( C )。
A.浮球液位計 B.杠桿式浮子式液位計 C.浮筒液位計 D.翻板液位計
8、對象特性的實驗測取常用的方法有( A C D      )。
A.階躍響應曲線法 B.最小二乘法 C.頻率特性法 D.矩形脈沖法
9、控制系統的反饋信號使得原來信號增強的叫做(  B    )。A.負反饋 B.正反饋 C.前饋 D.回饋
10、典型調節系統方塊圖由(A B C D E)等環節組成。
A.調節器B.測量元件C.調節對象D.調節閥E.比較機構
11、調節系統方塊圖中與對象方塊相連的信號有(B C E )。
A.給定值B.被調參數C.干擾D.測量值E.調節參數
12、一個閉環自動調節系統可能是一個( A B C      )。
A.反饋調節系統 B.負反饋調節系統 C.正反饋調節系統 D.靜態前饋調節系統
13、DCS控制系統又稱為(  B D     )。
A.集中控制系統 B.分散控制系統 C.計算機控制系統D.集散控制系統
14、布式控制系統式用了( A B C D     )現代高科技最新成就。
A.計算機技術 B.通訊技術 C.CRT技術 D.自動控制技術
3、選擇題庫3――多重選擇題2
1、一流量用差變配合標準孔板測量,下列哪些情況可能使二次表指示增大__①③__。
① 節流件上游直管段5D處有調節閥。② 孔板方向裝反。③ 節流件安裝偏心率超出規定。④極性接反。
2、用下列電流表測量8mA的電流,結果最準確的是____。
       ① 0.5級10mA表  ② 0.2級50mA表    ③ 0.5級20mA表
3、下列調節回路中,哪一種多采用PID調節方式?____  
①溫度調節回路 ②壓力調節回路  ③流量調節回路 ④液位調節回路
4、帶三閥組的液位測量儀表,下列哪些情況使指示偏小。_① ③ __   
   ①正壓側導壓管或閥門漏  ②   負壓側導壓管或閥門漏
   ③ 平衡閥漏             ④   負壓側導壓管堵
5、下列關于閥門定位器作用描述正確的是①③
       ① 改變閥門流量特性     ②    改變介質流動方向
       ③ 實現分程控制         ④    延長閥門使用壽命
6、們無法控制的誤差是(②④ )。①系統誤差;②偶然誤差;③疏忽誤差;④隨機誤差  
7、控制系統的反饋信號使得原來信號增強的叫做( ② )。①負反饋;②正反饋;③前饋;④回饋
8、用熱電阻測量溫度時,顯示儀表指示值低于實際值或指示不穩的原因不可能是(④)
⑴、保護管內有金屬屑、灰塵; ⑵、接線柱間積灰; ⑶、熱電阻短路;  ⑷、熱電阻斷路。
9、用壓力法測量開口容器液位時,液位的高低取決于(、佗冢
①取壓點位置   ②取壓點位置和介質密度  ③介質密度、容器橫截面  ④容器橫截面
10、一臺測量變送器,量程為6MP,當變送器顯示50%時,測量輸出值應為;(4)
1)1MP    2)2MP   3)3MP    4)4MP
11、在測量誤差中,按誤差數值表示的方法誤差可分為:(1、2)
1)絕對誤差   2)相對誤差    3)隨機誤差    4)靜態誤差
12、按被測變量隨時間的關系來分,誤差可分為:(1、2)
1)靜態誤差    2)動態誤差     3)相對誤差   4)疏忽誤差
13、儀表的精度等級是根據引用(3)來分的。1)精度    2)等級   3)誤差
14、系統誤差又稱(1)。1)規律誤差    2)精度等級    3)全不是    4)全都是
15、疏忽誤差又稱(1)。1)粗差   2)細差     3)中差
16、一塊壓力表的最大引用誤差(2)其精度等級時,這塊壓力表才合格。
1)大于    2)小于    3)等于
17、儀表的精度等級指的是儀表的(4)
1)誤差    2)基本誤差   3)允許誤差    4)基本誤差的最大允許值
儀表的死區用輸入量程的什么來表達?(1)。1)百分數    2)分數    3)小數    4)整數
18、相同差壓下,壓力損失最大的節流裝置的名稱是(2)。1)噴嘴    2)孔板    3)文丘利管
19、測量大管徑,且管道內流體壓力較小的節流裝置的名稱是(3)。 1)噴嘴  2)孔板 3)文丘利管
20、電容式、振弦式、擴散硅式等變送器是新一代變送器,它們的優點是。(1、2、3、4)
1)結構簡單   2)精度高    3)測量范圍寬,靜壓誤差小     4)調整、使用方便
21、安裝電容式差壓變送器應注意(1、2)    1)劇烈振動    2)腐蝕
22、用差壓法測量容器液位時,液位的高低取決于(3)
1)容器上、下二點的壓力差 2)壓力差、容器截面積和介質密度  3)壓力差、介質密度和取壓點位置 。
23、浮子鋼帶液位計出現液位變化,指針不動的故障時其可能的原因為(1、2)
1)顯示部分齒輪磨損    2)鏈輪與顯示部分軸松動   3)指針松動   4)導向保護管彎曲
24、浮子鋼帶液位計讀數有誤差時可能的原因是(2、3)
1)顯示部分齒輪磨損      2)指針松動      3)恒力盤簧或磁偶扭力不足
25、操作溫度下不結晶、不粘稠,但在環境溫度下可能結晶或粘稠的液體應選用(1)
1)內浮筒液面計    2)外浮筒液面計   3)二者均可
26、玻璃液體溫度計常用的感溫液有(1、2)1)水銀    2)有機液體    3)無機液體
27、玻璃液體溫度計的測量下限有感溫液的什么決定(2)1)沸點   2)凝固點   3)導熱系數
28、為了提高水銀溫度計的測量上限,通常在毛細管內感溫液上部充一定壓力的(2)
1)空氣  2)隋性氣體     3)氧氣
29、壓力式溫度計中感溫物質的體膨脹系數越大,則儀表越(1)1)靈敏   2)不靈敏    3)無影響
30、壓力式溫度計中的毛細管越長,則儀表的反應時間越(2)1)快   2)慢   3)不變   4)無規律。
31、溫度越高,鉑、鎳、銅等材料的電阻值越(1)。1)大     2)小    3)不變
32、在熱電阻溫度計中,電阻和溫度的關系是(1)。1)近似線性      2)非線性     3)水平直線
33、在計算機控制系統中,計算機的輸入和輸出信號是(2)。
1)模擬信號 2)數字信號  3)4~20mA的標準信號
34、在計算機控制系統中主機與外設備是(1)。1)硬件部分    2)軟件部分     3)中間部分
35、壓力表的使用范圍一般在它量程的1/3-2/3處,如果低于1/3則( 3 )
1)精度等級下降    2)因壓力過低而沒指示 3)相對誤差增加。
1)偏高     2)偏低    3)可能大,也可能小,視具體情況而定。
36、用孔板測量流量,孔板裝在調節閥( 1 )是合理的。1)前  2)后 3)任意位置。
37、差壓式流量計,負壓管線不暢,則表指示(  1  )。1)偏大   2)偏小   3)不變
38、判斷以下調節對象哪個滯后最大。( 3 )
1)貯槽液位  2)蒸汽直接加熱器溫度3)管道壓力  4)管道流量
39、耐振最好的是( 2 )溫度計。   1)玻璃液體       2)雙金屬    3)壓力式
40、下面哪一個是集散控制系統的英文縮寫(  3  )1)PMK      2)PLC  3)DCS  4)TMD













三、判斷題
  • 自動調節系統是具有反饋的閉環調節系統。    (×)
  • 通常用最大相對百分誤差來確定儀表的精度.  (√)
  • 系統誤差其主要的特點是誤差容易消除和修正.(√)
  • 儀表的精度等級是指儀表在規定工作條件下允許的最大百分誤差。(√)
  • 儀表安裝位置不當造成的誤差是粗差。   (×)
  • 與電阻溫度計相比,熱電偶溫度計能測更高的溫度。  (×)
  • 壓力表不必垂直安裝.    (×)
  • 差壓式液位計的安裝位置可以安裝在最低液位之上。(×)
  • 吹氣法測量液位,敞口容器和閉口容器都適用。  (×)
  • 鍋爐汽包虛假液位產生原因為汽包內介質密度不穩定,變送器按一定密度設置而造成測量不準確。(×)
  • 浮球式液位計測液位,當液位下降時,浮球所受浮力減小,浮球沿導軌下移,帶動指針指示出液位高度. (×)
  • 轉子流量計被測流體的流向必須自下而上,上游直管段長度不宜小于3倍管子直徑(×)
  • 引壓導管越長越好。(×)
  • 壓力表所測壓力的最大值一般不超過儀表測量上限的2/3。(√)
  • 當壓力取源部件和測溫元件在同一管段上鄰近安裝時,按照介質流向前者應在后者的下游。(×)
  • 轉子流量計的錐管必須垂直安裝,不可傾斜。(√)
  • 對轉子流量計的上游側直管要求嚴格。(×)
  • 安裝橢圓齒輪流量計可以不需要直管段。(√)
  • 銅熱電阻的測溫范圍比鉑熱電阻的測溫范圍寬。(×)
  • 儀表受環境變化造成的誤差是系統誤差。      (√)
  • 靈敏度數值越大,則儀表越靈敏.          (√)
  • 要求儀表示值絕對正確是做不到的,任何測量都存在誤差。  (√)
  • 測壓點的選擇一般要選在被測介質做直線流動的直管段上. (√)
  • 浮筒式液位計測量液位,其測量范圍是容器內最大液位的高度。(×)
  • 儲運過程中,通常溫度控制對象時間常數和滯后時間都較短。(×)
  • 集散控制系統(DCS)應該包括常規的DCS,可編程序控制器(PLC)構成的分散控制系統和工業PC機(1PC)構成的分散控制系統。 (√)
  • 用差壓計或差壓變送器測量液位時,儀表安裝高度高于下部取壓口。(×)
  • 標準節流裝置是在流體的層流型工況下工作的。(×)
  • 角接取壓和法蘭取壓只是取壓的方式不同,但標準孔板的本身結構是一樣的。(√)
  • 電磁流量計是不能測量氣體介質流量的。(×)
  • 浮子式測量儀表可用于大型儲罐清潔液體的液面測量和容積計量。(√)
  • 法蘭變送器的法蘭盤和介質是不接觸的,所以碳鋼法蘭也可用于腐蝕性介質。(√)
  • 玻璃液位計可用于測敞口容器和閉口容器的液位。(√)
  • 新出廠的儀表不需要校驗就可以安裝在現場使用。(×)
  • 加大靈敏度,可以提高儀表的精度。          (×)
  • 表的精度在數值上等于基本誤差。         (√)
  • 在儀表安裝中,如設有特定的要求,盡量減小安裝的管路長度,以減小儀表動態特性中的時滯。   (√)
  • 當被測壓力不高,且壓力表與取壓口又不在同一高度時,要對由此高度差引起的測量誤差進行修正.(√)
  • 超聲波物位計由于探頭不能承受過高溫度,所以不能對高溫介質進行物位測量.   (×)
  • 羅斯蒙特3051C智能變送器的傳感器是硅電容式,它將被測參數轉換成電容的變化,然后通過測電容來得到被測差壓或壓力值。(√)
  • 測量值小數點后的為數愈多,測量愈精確。(×)
  • 由于精神不集中造成的誤差是隨機誤差。( √   )
  • 儀表的靈敏限數值應不大于儀表允許誤差絕對值的1/2。(   √  )
  • 選用壓力式溫度計的測溫范圍時,應使指示值位于滿量程的1/3到3/4左右。(  √  )
  • 銅電阻的測溫范圍比鉑熱電偶測溫范圍寬。(X    )
  • 在相同溫度變化的范圍內,Pt100比,Pt10熱電阻變化范圍大,因而靈敏度高。(  √   )
  • 壓力表不必垂直安裝。(   X  )
  • 浮筒式液位計測量液位,其測量范圍是容器內最大液位的高度。(   X  )
  • 超聲波物位計由于探頭不能承受過高溫度,所以不能對高溫介質進行物位測量。(   √  )
  • 差壓式液位計的安裝位置可以安裝在最低液位上。(  X   )
  • .時間常數越小,對象受干擾后達到穩定值所需時間越短。(√)
  • 自動調節系統是具有反饋的閉環調節系統。(    X   )
  • DCS系統的發展趨勢是朝著管控一體化的生產管理系統,即計算機集成制造系統(CIMS)的方向發展。(   √  )
  • DCS系統一般都能實現連續控制、梯形邏輯控制和順序控制等控制功能。(  √   )
  • 調節閥按照動力源可分為氣動、液動、電動。按閥芯動作形式分直行程和角行程。(      )
  • 在液柱式壓力計中封液在管內的毛細現象所引起的誤差并不隨液柱高度變化而改變,是可以修正的系統誤差。(√)
  • 安裝橢圓齒輪流量計可以不需要直管段。(√)
  • 橢圓齒輪流量計的進出口差壓增大,泄露量增大;流體介質的黏度增大,泄露量減小。(√)
  • 對于含有固體顆粒的流體,也可以用橢圓齒輪流量計測量其流量。(╳)橢圓齒輪流量計不能測量含有固體顆粒的流體的流量。
  • 安裝在高溫、高壓汽水測溫原件應與管道中心線垂直。(√)
  • 測量高粘度介質的壓力和差壓時,管路應加裝隔離罐。(√)
  • 在同一地點的壓力溫度測孔中用一自動控制的測孔應裝在后面。(×)
  • 測量真空的指示儀表或變容器應設置在低于取源部件的地方。(×)
  • 就地壓力表所測溫度高于70度時,儀表閥門前應裝U形管。(√)
  • 壓力測孔與溫度測孔位置在一起時,相對介質流動方向,溫度在前。(×)
  • 安裝標準孔板時,圓柱形銳角邊應迎著介質流動方向。(√)
  • 在水平或傾斜敷設管道上安裝,測量蒸汽流量時取壓孔在上半部。(√)
  • 測量液體時,在水平或傾斜敷設管道,取壓孔應在下半部。(√)
  • 測量流體時,在水平或傾斜敷設的管道,取壓孔在下半部。(×)
  • 在儀表的準確度等級中,數值越低,準確度越低。(×)
  • 儀表工程連續48小時開通投入運行正常后, 即具備交接驗收條件。(√)
  • 彈簧管壓力表測的是絕對壓力。(×)
  • 集散控制系統接地的目的一是為了安全、二是為了抑制干擾;接地的種類有系統地、屏蔽地、保護地三種。(√)
  • 測量液體流量的節流裝置取壓口位置位于管道的上部。(×)
  • 熱電阻采用三線制的目的是消除導線電阻受溫度變化造成的影響。(√)
  • 儀表精度等級是指儀表的最大允許誤差。(√)
  • 測量值小數點后的位數越多,測量值越精確。(×)
  • 一臺測溫范圍為0~400℃的數顯儀表,其最大絕對誤差為±4℃,則該表的精度等級為1.5級。(×)
  • 儀表的靈敏度和靈敏限是一樣的,儀表的靈敏度愈大,則儀表的靈敏限也就愈大,反之則小。  (×)
  • 儀表的非線性誤差常用校驗曲線與相應直線之間的最大偏差與儀表標尺范圍之比的百分數來表示。  (√)
  • 靈敏度數值越大,則儀表越靈敏;靈敏限數值越大,則儀表越不靈敏。(√)
  • 儀表的動態特性常用“時間常數”表述,時間常數大的儀表滯后就越小; 反之,時間常數小的儀表滯后就大。(×)
  • 電磁流量計不能測量氣體介質的流量。(√)
  • 浮球式液位計的液位示值與被測介質的密度無關。(√)
  • 因為電阻體的電阻絲是用較粗的線做成的,所以有較強的耐振性能。(×)
  • 在電壓、電流的測量中,電壓表必須并聯在電路中測量,電流表串聯在電路中測量。(√)
  • 一般情況下,被測介質溫度高于60℃時,壓力表前就需要加裝冷凝圈。(√)

四、判別改錯題
  • 準確度是指測量結果和實際值的一致程度,準確度高意味著系統誤差和隨機誤差都很小。(√)
  • 相同材料,長度相同,粗細不同的導線其電阻值相同。(╳)電阻值不相同,粗的電阻值小
  • 有的儀表所用電壓是直流電,有的用交流電。(√)
  • 熱電阻應采用兩線制。(╳)熱電阻應采用三線制
  • 一臺儀表的功率就是它所要求的電壓與電流的乘積。(√)
  • 儀表的量程就是它所能測量的范圍。(√)
  • 儀表的給定值就是它的測量值。(╳)儀表的給定值是工藝的設定值。
  • 自動調節系統的給定值是根據生產要求人為設定的。(√)
  • 隔離罐內的隔離液就是水。(╳)乙二醇、甘油等
  • 真值是一個變量本身所具有的真實值。(√)
  • 測量值小數點后的位數愈多,測量愈精確。(╳)小數點后的有效位數愈多,測量愈精確
  • 選定的單位相同時,測量值小數點后位數愈多,測量愈精確。(√)
  • 并不是計算結果中保留的小數點位數越多,精確度越高。(√)
  • 測量數據中出現的一切非零數字都是有效數字。(√)
  • 在非零數字中間的零是有效數字。(√)
  • 在非零數字右邊的零是有效數字。(√)
  • 在整數部分不為零的小數點右邊的零是有效數字。(√)
  • 儀表的精度等級就是它的合格證明。(╳)儀表的精度等級是儀表的基本誤差的最大允許值。
  • 儀表的精度等級若是1.0級,那么就可以寫為+ -1.0級。(╳)應寫為1.0級
  • 儀表的精度級別指的是儀表的誤差。(╳)儀表的精度級別是儀表的基本誤差的最大允許值.
  • 儀表的精度級別是儀表的基本誤差的最大允許值。(√)
  • 1.5級儀表的測量范圍為(20~100度),那么它的量程為80度。(√)
  • 儀表的靈敏度就是儀表的靈敏限。(╳)儀表的靈敏度不是儀表的靈敏限
  • 靈敏度數值越大,則儀表越靈敏。(√)
  • 靈敏限數值越大,則儀表越靈敏。(╳)靈敏度數值越大,則儀表越靈敏。
  • 動態誤差的大小常用時間常數、全行程時間和滯后時間來表示。(√)
  • 電磁流量計可以測量氣體介質流量。(╳)電磁流量計所測介質必須是導電性液體,所以不能測量氣體介質流量
  • 壓力是單位面積上所受到的作用力,其單位是牛頓或Kg。(╳)單位是帕斯卡(Pa)
  • 溫度變送器是用來測量介質溫度的。(╳)溫度變送器的作用是將熱電偶或熱電阻的電勢或電阻信號轉換成DC1-5V電壓或DC4-20VmA電流標準信號。
  • 在精密壓力測量中,U型管壓力計不能用水作為工作液體。(√)
  • 在冬季應用酒精、甘油來校驗浮筒液位計。(√)
  • 使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小有關。(╳)使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小無關。
  • 環境溫度對液柱壓力計的測量精度沒有影響。(╳)環境溫度對液柱壓力計的測量精度有影響
  • 質量流量與體積流量相同。(╳)質量流量是體積流量與密度的乘積
  • 孔板是節流裝置。(√)
  • 孔板是測量儀表的一部分。(√)
  • 標準節流裝置是在流體的層流型工況下工作的。(╳)標準節流裝置是在流體的紊流型工況下工作的
  • 角接取壓和法蘭取壓只是取壓方式不同,但標準孔板的本體結構是一樣的。(√)
  • 差壓變送器的檢測元件一般有單膜片和膜盒組件兩種。(√)
  • 大部分差壓變送器的檢測元件都采用膜盒組件,因它具有很好的靈敏和線性。(√)
  • 差壓變送器的膜盒內充有水。(╳)膜盒內充有硅油
  • 差壓變送器的膜盒內充有硅油。(√)
  • 系統誤差又稱規律誤差,其大小和符號均不改變或按一定規律變化。(√)
  • 當流體流動時,流線之間沒有質點交換,跡線有條不紊,層次分明的流動工況稱紊流流型。(╳)層流流型
  • 對轉子流量計的錐管必須垂直安裝,不可傾斜。(√)
  • 壓力是垂直均勻地作用在單位面積上的力,它的法定計量單位是牛頓。(╳)法定計量單位是帕斯卡。
  • 由于被測流體可能混有雜物,所以為了保護流量計,必須加裝過濾器。(√)
  • 電磁流量計是不能測量氣體介質流量的。(√)
  • 電磁流量計的輸出電流與介質流量有線性關系。(√)
  • 玻璃管液位計是根據連通器原理工作的。(√)
  • 用浮筒式液位計測量液位是基于牛頓定律。(╳)是基于阿基米德定律原理
  • 用浮筒式液位計測量液位是基于阿基米德定律原理。(√)
  • 用浮筒式液位計測量液位時的最大測量范圍就是浮筒的長度。(√)
  • 浮子鋼帶液位計由于鏈輪與顯示部分軸松動,會導致液位變化,指針不動。(√)
  • 浮球液面計平衡錘在最上時,實際液位最高。(╳)實際液位最低
  • 浮球式液位計的液位示值與被測介質的密度有關。(╳)浮球式液位計的液位示值與被測介質的密度無關。大型貯罐清潔液體的液位測量和容積計量可用浮子式測量儀表。(√)
  • 兩種液體的比密度有變化的界面不可用浮子式測量儀表。(√)
  • 常用的溫標有攝氏、華氏和凱氏溫標三種,即 ℃、℉ 和K。(√)
  • 鉑電阻測溫范圍比熱電偶高(╳)鉑電阻測溫范圍比熱電偶低
  • 熱電偶與熱電阻測溫范圍不同。(√)
  • 一般情況下用熱電阻測溫度較低的介質,而熱電偶測溫度較高的介質。(√)
  • 熱電阻的輸出為1~5V電壓信號。(╳)熱電阻的輸出為電阻信號
  • 在閉環自動調節系統中,反饋是不可缺少的。(√)
  • 在自動調節中,PID調節器主要靠比例作用避免過分振蕩,靠積分作用消除靜態偏差,靠微分作用減少動態偏差。(√)
  • DCS控制系統就是指集散控制。(√)
  • 計算機控制調節系統中,I/A通道越多,控制的回路就越多。(√)
  • 數模轉換就是A/D轉換。(╳)數模轉換就是D/A轉換。
  • 工業自動化儀表就是計算機。(╳)工業自動化儀表是計算機控制系統的基本組成部分之一。
  • 工業自動化儀表是計算機控制系統的基本組成部分之一。(√)
  • 計算機控制系統就是自動控制系統。(√)
  • 工業控制計算機包括一切計算機。(╳)工業控制計算機是計算機中的一類。
  • 計算機控制只需要程序。(╳)計算機控制需要硬件和軟件
  • 電子電位差計自動平衡是由阻尼器來實現的。( ╳ )是由可逆電機來實現的。
  • 自動平衡電橋的測量橋路有交流和直流兩種(√)
  • 銅電阻的測溫范圍比鉑電阻測溫范圍寬。( ╳。┿K電阻的測溫范圍比銅電阻測溫范圍寬。
  • 電磁流量計不能用來測量蒸汽。( √ )
  • 渦輪流量計是一種速度式流量計。(√)
  • 吹氣式液位計一般只能檢測密閉設備液位。( ╳。┮话阒荒軝z測敞口設備液位。
  • 流量與差壓成正比。( ╳ )流量與差壓的平方根成正比
  • 熱電阻測溫度時不需要冷端補償。( √ )
  • FR101中的F代表流量R代表是顯示。( ╳ )R代表記錄
  • 孔板測流量時,若將孔板裝反,變送器指示將偏大。( √ )
  • 測油水界位時,當罐內充滿水時,界位為0。(╳)為100%。
  • 轉子流量計的環型流通截面是變化的,基本上同流量大小成正比,但流過環形間隙的流速變化不大。(√)
  • 對轉子流量計上游側的直管要求不嚴。(√)
  • 轉子流量計的錐管必須垂直安裝,不可傾斜。(√)
  • 使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小有關。(╳)與玻璃管斷面面積的大小無關,只與液面差和液體密度有關。

五、簡述題
1.儲運自動化的定義與目的、意義。
答:儲運自動化是油庫,煉油廠等儲運類型生產過程自動化的總稱。即在儲運設備上,配備上一些自動化裝置,代替操作人員的部分直接勞動,使生產在不同程度上自動地進行。這種用自動化裝置來管理儲運生產過程的辦法,稱為儲運自動化。
    目的:1加快生產速度,降低生產成本,提高產品質量和產量。
          2減輕勞動強度,改善勞動條件。
          3能夠保證生產安全,防止事故產生或擴大,達到延長設備使用壽命,提高設備利用能力的目的。
          4生產過程自動化的實現,能根本改變勞動方式,提高工人文化技術水平,為逐步消除體力勞動和腦力勞動的差別創造條件
    儲運自動化是油庫,煉油廠等儲運類型生產過程自動化的簡稱。也就是用自動化裝置來管理儲運生產過程的方法。
意義:減輕和代替人們的體力勞動,且在很大程度上代替了人們的腦力勞動。促進了連續生產過程自動化的發展,大大地提高了勞動生產率,獲得了巨大的社會效益和經濟效益。

2.何謂PID?儲運PID的監控參數有哪些?自動控制系統方塊圖與控制流程圖有何區別?
答:PID:在控制方案確定以后,根據工藝設計給出的流程圖,按其流程順序標出相應的測量點、控制點、控制系統和自動信號和連鎖保護系統等,以便形成工藝管道和控制流程圖。(PID)
PID監控參數:測量點、控制點、控制系統和自動信號和連鎖保護系統等的測量(溫度、壓力、流量、液位等)、控制(動力設備、閥位等)與保護系統的狀態。
區別:方塊圖中的每一個方塊都代表一個具體的裝置。方塊與方塊之間的連接線,只代表方塊間自動控制系統中各個組成環節之間的相互影響和信號聯系的信號聯系,并不代表方塊之間的物料聯系。方塊之間連接線的箭頭也只是  代表信號作用的方向,與工藝流程圖上的物料線是不同的。工藝流程圖上的物料線是代表物料從一個設備進入另一個設備,而方塊圖上的線條及箭頭方向有時并不與流體流向相一致。

3.自動控制系統主要有何組成?各部分起何作用?
答:自動控制系統主要由測量元件與變送器,自動控制器,執行器組成。
作用:
1測量元件與變送器:測量液體并將液位高低轉化為一種特定的統一的輸出信號。
2自動控制器:接受變送器送來的信號,與工藝學要保持的液位高低相比較得出偏差,并按某種運算規律算出結果,然后此結果用特定的信號發送出去。
3執行器:通常指控制閥或開關,與普通閥門或開關一樣,只不過它有自動地根據控制器送來的信號改變閥門上下開啟度或動力設備的開關狀態。

4.何謂自動控制系統的過渡形式?有幾種基本形式?
答:自動系統控制形式是指系統由一個平衡狀態過度到另一種平衡狀態的過程。
過渡形式有:1、非同期衰減過程,2、衰減過程,3、等幅震蕩過程,4、發散震蕩過程。

5.自動控制系統衰減振蕩過渡的品質指標有哪些?影響品質指標的因素有哪些?
答:自動控制系統衰減振蕩過渡的品質指標有:1.最大偏差或超凋量 2.衰減比 3.余差 4.過度時間 5.震蕩周期或頻率
影響因素:對一個自動控制系統,過渡過程品質的好壞,在很大程度上決定于對象的性質。自動化裝置應按對象性質加以選擇和調整,兩者要很好地配合。自動化裝置的選擇和調整不當,也會直接影響控制質量。此外,在控制系統運行過程中,自動化裝置的性能一旦發生變化,如閥門失靈、測量失真,也要影響控制質量。總之,影響自動控制系統過渡過程品質的因素是很多的,在系統設計和運行過程中都應給予充分注意。
如換熱器溫度控制系統中,屬于對象性質的主要因素有:換熱器的負荷大小,換熱器的結構、尺寸、材質等,換熱器內的換熱情況、散熱情況及結垢程度等。

6、何為對象特性?反映對象特性的參數有哪些?各有何物理意義?對自動控制系統有何影響?
對象特性:即用數學的方法來描述對象輸入量與輸出兩之間的關系。
對象特征系數有放大系數k,時間常數T,滯后時間τ。
k物理意義:是如有一定的輸入變化量ΔQ1,通過對象就被放大了k倍變為輸出變量Δh。T物理意義:是當對象受到階躍輸入作用后,被控變量如保持初始速度變化,達到新的穩態值所需要的時間即T。
τ物理意義:是因介質的輸送或相關傳遞需要一段時間而引起的滯后。即在受到輸入作用后,被控變量不能立即迅速地變化而引起的被控變量響應時間滯后。
對控制系統的影響
a)k越大,表示對象輸入量一定時,對輸出量影響越大
b)T越大,表示對象受干擾作用后被控量變化越慢,達到新的穩定值所需時間越長。
C)系統受到干擾作用后,由于存在滯后,被控變量不能立即反映出來,就不能及時產生控制作用,整個系統的控制質量就會受到嚴重影響。

7、分析說明放大系數K、時間常數T與滯后時間τ屬于對象的何種特性?為什么?
放大系數k屬對象的靜態特征,其他兩個是對象的動態特征。
K是對象的放大系數。表示對象受到輸入作用后,重新達到平衡狀態時的性能,是不隨時間而變的。故是對象的靜態特征。
T是對象受到干擾作用后,被控變量變化到達新的穩定值所需的時間。表示在輸入作用下,被控變量完成其變化過程所需要的時間,是隨時間而變的。故是對象的動態特征。
Τ表示在受到輸入作用后,被控變量不能立即迅速地變化而引起的被控變量響應滯后時間。即因介質的輸送或相關傳遞需要一段時間而引起的被控變量響應滯后。是隨時間而變的。故是對象的動態特征。

8、對象的純滯后與容量滯后各是何原因造成的?對控制過程有何影響?
答:純滯后是由于介質的輸送需要一段時間而引起的;
容量滯后由于物料或能量的傳遞需要通過一定的阻力而引起的。
影響:自動控制系統中,滯后的存在不利于控制。即系統受到干擾作用后,存在滯后,被控變量不能立即反映出來,就不能及時產生控制作用,整個系統的控制質量就會受到嚴重的影響。
一般在設計和安裝控制系統時,都應當盡量把滯后時間減到最小。例如在選擇控制閥與檢測點的安裝位置時,應選取靠近控制對象的有利位置。從工藝角度來說,應通過工藝改進,盡量減少或縮短那些不必要的管線及阻力,以利于減少滯后時間。

9、儲運自動化目的綜述:
l         改善作業條件,減輕勞動強度,節省人力,提高生產效率。
l         降低生產損耗與能耗,優化調和,改善油品性能,提高質量與效益。
l         提高計量等檢測準確性,有利于生產與銷售結算,減少虧損,增加效益。
l         對儲運生產過程進行監測、遙控等,及時發現事故隱患,減少或防止事故,以利于生產安全。
l         及時提供儲運系統生產數據,反映各生產單元的動態情況,為安排計劃、調度指揮和優化作業提高有利條件。
l         應用新技術、新工藝、新設備,改變落后現狀,提高總體生產效率及工藝水平,加強競爭能力。

10、儲運自動化主要任務
儲運自動化主要任務:檢測、控制或監控、動態管理
檢測:計量:流量計量、罐液位計量、油氣質量檢測。―――工藝參數檢測。
安全監控:工藝系統安全狀態監測、消防系統監控――事故監控
工藝過程監測與控制:動力與運行設備及系統監控―――工藝管理、保證正常生產。
動態銷售管理:銷售特性的管理與監控等

11、何謂儲運自動化
儲運自動化是化工、煉油、食品、輕工等儲運類企業生產過程自動化的簡稱。
在儲運設備上,配備上一些自動化裝置,代替操作人員的部分直接勞動,使生產在不同程度上自動地進行,這種用自動化裝置來管理儲運生產過程的辦法,稱儲運自動化。

12、油氣儲運工業儀表、自動化及發展趨勢
油氣儲運工業儀表、自動化及發展趨勢:實現儲運自動化是必然趨勢。
發展歷史:手工半自動化→ 單扳機分散、分區自動化→計算機集中控制
其發展方向為:
生產工藝、設備、控制與管理成為一有機整體
利用計算機技術作全方位的集中監測、控制與數據處理及管理。
采用三級管理方式:
過程控制:計算機直接控制機泵、閥門等,與儲運生產過程結合。
分散式的局部分區過程監控、數據處理與管理
集中控制、多級分散式的聯網監控與管理。其功能如下:
收發作業、庫存管理、生產操作、信息管理與控制、安全監控

13、何謂工藝管道及控制流程圖(PID):
根據工藝設計給出的流程圖,按其流程順序標注出相應的測量點、控制點、控制系統及自動信號與聯鎖保護系統等的綜合工藝管道及控制系統流程圖。

11、工藝流程圖與方塊圖有何不同?
方塊圖中每一個方塊都代表一個具體裝置。
方塊與方塊間連接線僅代表方塊間的信號聯系,并不代表方塊間物料聯系。方塊間連接線箭頭也僅代表信號作用的方向,與工藝流程圖上物料線不同。
工藝流程圖上物料線代表物料從一個設備進入另一個設備,
方塊圖上線條及箭頭方向有時并不與流體流向相一致。
                                                                                                                                                                      14、何謂控制系統的靜態與動態、過渡過程?
系統的靜態:被控變量不隨時間而變化的平衡狀態。靜態指系統中各信號變化率為零,即信號保持在某一常數不變化,而非指物料不流動或能量不交換。
系統的動態:被控變量隨時間變化的不平衡狀態。整個系統的各個環節和信號都處于變動狀態之中,這種狀態稱動態。
系統的過渡過程:系統由一平衡狀態過渡到另一平衡狀態的過程。系統過渡過程:平衡→干擾→恢復平衡(新平衡)的過程。
                                                                                                                                                                      15、流量計按測量途徑如何分類:
1)       速度式流量計:通過測量過流速度,用過流面積換算成流量。
2)       容積式流量計:采用固定溶劑空間逐次衡量過流容積。
3)       質量流量計:計量可壓縮流體的質量通過量。
16、簡述差壓式流量計的基本原理?
由流體力學知識可知,流體通過孔板節流裝置后,會產生一定的壓降。根據流速和壓降的關系可以推導出下列方程: ;通過測量孔板前后壓差即可計算出流速和流量。
對儲運圓管流動,當充滿圓管的流體流經在管道內部安裝的節流裝置時,流束將在節流件處形成局部收縮,使流速增大,靜壓力降低,于是在節流件前后產生壓力差.該壓力差通過差壓計檢出.流體的體積流量或質量流量與差壓計所測得的差壓值有確定的數值關系。

17、簡述容積式與速度式流量計的分類、原理
容積式流量計: 這類儀表用儀表內的一個固定容量的容積連續地測量被測介質,最后根據定量容積稱量的次數來決定流過的總量。按其結構不同,主要有橢圓齒輪流量計、腰輪流量汁、活塞式流量計等。
容積式流量計的最大特點是對被測流體的粘度不敏感,常用于測量重油等粘稠流體。
速度式流量計:在儀表中裝一旋轉葉輪,流體流過時,推動葉輪旋轉,葉輪的轉動正比于流過介質的總量,葉輪轉動帶動計數器的齒輪機構,計數器即顯示讀數。主要有渦輪流量計等。

18、簡述轉子流量計的基本原理
垂直流道中的金屬轉子在壓差力和重力的共同作用下平衡。壓差與流速有關;流速取決于轉子的位置。 ,由轉子高度可直接讀取通過的流量;測量轉子位置可進一步獲得相應的電氣信號。

19、簡述儲運物位測量方法的分類。
物位測量方法分:直讀式、浮力式、壓差式、電磁式、核輻射式、超聲波與光電式物位計等。
儲運物位測量方法有人工撿尺、浮子鋼帶液位計(包括光導電子式)、伺服式液位計
    雷達液位計、靜壓式液位測量、混合式計量管理系統。

20、簡述浮力式液位測量儀表的原理。
浮力式液位測量儀表按測量原理不同,有兩種:一、是維持浮力不變,利用浮標浮在波面上的高低,來測量液位,如浮標液位計和浮球液位計。二、是浮力為變化的,利用浮筒浸在液體里所受的浮力不同來測量液位,如浮筒式液位計或稱沉筒式液位計。
六、計算題
1.有一臺測溫儀表,其標尺范圍為0~400℃,已知其絕對誤差最大值  tmax=5℃,則其相對百分誤差為多少?
δmax=[5/(400-0)]×100%=1.25%
2.一臺精度為0.5級的電橋,下限刻度為負值,為全量程的25%,該表允許絕對誤差是1℃,試求該表刻度的上下限
量程為1℃/0.005=200℃; 下限值為一(200℃×25%)=一50℃;該表刻度上下限為一50一150℃.
3.有兩臺測溫儀表,其測量范圍分別是0~800℃和600~1100℃,已知其最大絕對誤差均為±6℃,試分別確定它們的精度等級.
基本誤差δm=[Δmax/(A上 一A下)]×100%;可得δm=[6/(800一O)]×100%=0.75%
     δml=[6/(1100—600)] ×100%=1.2%; 故根據常用工業儀表的精度等級系列,測量范圍為0~800℃的測溫儀表應定為1級精度;測量范圍為600~1100℃的測溫儀表應定為1.5級。
4.檢定一塊1.5級刻度為0~100kPa的壓力表,發現在50kPa處的誤差最大,為1.4kPa,其他刻度處的誤差均小于1.4kPa,問這塊壓力表是否合格。
該表最大引用誤差=[1.4/(100一0)] ×100%=1.4%<1.5%所以這塊壓力表合格。
5.有一個變化范圍為320~360kPa的壓力表,若用下列A、B兩臺壓力變送器進行測量,那么在正常情況下哪臺的測量準確度高些?
壓力變送器 A:1級,O~600kPa;壓力變送器B:l級,250~500kPa.
用變送器A時,測量結果的最大誤差δmax=土1%×(600-O)=土6Kpa
若選變送器B,則δmax=土1%×(500-250)=土O.5kPa 顯然,用變送器B測量準確度高些.
6.一壓力計的精度為0.5級,測量范圍是O~500kPa,它的最大允許誤差為多少?
δ=(500-0)×0.5%=2.5kPa,最大允許誤差為±2.5kPa。   
7.有一塊0~l00kgf/cm2,精度為1.5級的普通彈簧管壓力表,其校驗結果如下,問此表是否合格?
標準表示值(kgf/cm2)               0        25        50        75        100
被校表示值(kgf/cm2) 正行程        0.1     24.6        49.8      74.2      99.8
反行程     0.3        25.8        50.1       75.8     100
注:lkgf/cm2≈ lO5Pa.
表中測量數據知最大絕對誤差為+0.8 kgf/cm2,最大回程誤差為+1.6 kgf/cm2,
而此表允許誤差為(100-0)×1.5=1.5 kgf/cm2。
合格壓力表誤差要求為絕對誤差和回程誤差都不能超過儀表的允許誤差,
此例中回程誤差1.6kgf/cm2>儀表允許誤差1.5kgf/cm2,所以此表不合格.
8.一真空壓力表量程范圍為-100~500kPa,校驗時最大誤差發生在200kPa,上行程和下行程時校準表指示為194kPa和205kPa,問該表是否滿足其1.0級的精度要求?
變差=[Δmax/(量程上限一量程下限)]×100%=(205-194)/[500-(-100)]×100%=1.83%>1.0%
所以不滿足1.0級的精度要求
9.一臺1151絕對壓力變送器,量程范圍為O~80kPa(絕壓),校驗時采用刻度范圍為100~OkPa的標準真空壓力計,若當地大氣壓力為98kPa,則當變送器輸出為12mA時,真空壓力計指示的讀數為多少?
變送器輸入壓力為P絕時,輸出電流為12mA,則P絕/(80-0)×16十4=12,P絕=40kPa
根據P真空=P大氣-P絕=98-40=58kPa  所以真空壓力計的讀數為58kPa,變送器的輸出為12mA。
10.用靜壓法測一高位儲槽的液位,壓力計示值為l00kPa,介質密度為1.2 g/cm3,取壓口距儀表高差5m,求高位儲槽內的液位。
設高位儲槽內液位高為h,則壓力表示值P為P=ρg(h+5),h=p/(ρg)-5=100/(1.2×9.81)-5=3.5m
11.某臺差壓計的最大差壓為1600mmH20,精度等級為1級,試問該表最大允許的誤差是多少?若校驗點為800mmH20,那么該點差壓允許變化的范圍是多少?(1mm H20≈10Pa).
儀表的最大允許誤差為1600×l%=16mmH20
在800mmH20高的校驗點,差壓允許變化的范圍為(800士16)mmH20,
就是說差壓允許在784—816mmH20范圍變化.
12.現有一臺精度等級為0.5級的測量儀表,量程為0~1000℃,正常情況下進行校驗,其最大絕對誤差為6℃,求該儀表最大引用誤差;基本誤差;允許誤差;儀表的精度是否合格.
①最大引用誤差δ=[6/(1000一0)] ×100%=0.6%;
②基本誤差=0.6%;  ③允許誤差=土0.5%;④儀表精度不合格,因為該表的基本誤差為0.6%,大于儀表允許誤差土0.5%.
13.有一塊精度為2.5級,測量范圍為0~100kPa的壓力表,它的刻度尺最小分為多少格?
此表的最大絕對誤差為Δmax=2.5%×(100-0)=2.5kPa
因為儀表刻度尺分格值不應小于其允許誤差所對應的絕對誤差值,
故其刻度標尺最多可分為(100-0)/2.5=40格。
14.在校驗l級壓力范圍為20~100kPa壓力變送器時,手頭只有一塊 0~600kPa;0.35級標準表,試問把它當作標準輸出表來用行不行?
壓力變送器輸出壓力范圍為20~100kPa,允許的最大絕對誤差為土80×l%=±0.8kPa。
當使用0~600kPa標準壓力表時,其最大允許誤差為土600×O.35%=土2.1kPa。
可見校準表誤差大于被校表誤差,因此不能把它當作標準輸出表.
在校驗工作中,標準表允許誤差一般應為被校表允許誤差的1/3.
15.一臺絕對壓力變送器的量程范圍為-100~500kPa,計算輸入多少壓力時儀表輸出為4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,在變送器接通電源而不輸入壓力信號時,其輸出為多少?(當地大氣壓為lOOkPa)   
    儀表量程范圍為-100—500kPa,則其量程為500-600kPa,設輸入壓力P絕時,
變送器輸出上述電流值,則
(P絕1/600)×16+4=4,P絕1=OkPa
(P絕2/600)×16+4=8,P絕2=OkPa
(P絕3/600)×16+4=12,P絕3=OkPa
(P絕4/600)×16+4=16,P絕4=OkPa
(P絕5/600)×16+4=20,P絕5=OkPa     
16.有一塊壓力表,量程為0~25MPa,精確度等級為1級。校驗時,在20MPa點,上升時讀數為19.85,下降時讀數為20.12,求該表的變差。此表是否合格?
           變差=|20.12-19.85|=0. 27(MPa)   此表的允許誤差=±25×1%=0.25(MPa)
           由于變差大于允許誤差,所以此表不合格
17.一被測介質壓力為1.0MPa,儀表所處環境溫度為:ta=55℃,用一彈簧管壓力表進行測量,要求測量精度δa為1%,請選擇該壓力表的測量范圍Pd和精度等級δd?(溫度系數β為0.0001)                        
根據規定,被測值不超過儀表量程Pd的2/3,則有2/3Pd≥Pa,Pd≥3/2 Pa =3/2×1.0=1.5Mpa
所以壓力表的測量范圍應選擇0-1.6MPa。
溫度附加誤差:ΔPF=Pdβ(ta-25)=1.5×O.0001×(55-25)=0.0045 Mpa
壓力表允許誤差:δd=要求測量精度一溫度附加誤差=1×l%-0.0045=0.0055 Mpa
儀表精度為(0.0055/1.6-0)×100%=O.34%;應選擇一測量范圍為0~1.6MPa,精度為  0.25級的壓力表。
18.有兩臺測溫儀表,其測量范圍分別是0~800℃和600~1100℃,已知其最大絕對誤差均為±6℃,試分別確定它們的精度等級。
解:據基本誤差δm=Δmax/(A上-A下)×100%可得
δm1=6/(800-0)×100%=0.75%
δm2=6/(1100-600)×100%=1.2%
根據常用工業儀表的精度等級系列,測量范圍為0~800℃的測溫儀表應定為1級精度,測量范圍為600~1100℃的測溫儀表應定為1.5級精度。

19.某液化氣罐,最大壓力0.8MPa,允許最大絕對誤差0.01MPa,現用一測量范圍為0~1.6MPa,精度為1級的壓力表來測量。
標準表MPa
0.000
0.400
0.800
1.200
1.600
被校表正行程MPa
0.000
0.385
0.790
1.210
1.595
被校表負行程MPa
0.000
0.405
0.810
1.215
1.595
⑴、問能否符合工藝要求?如用測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表來測量。能否符合工藝要求?請分析說明。
⑵、如用測量范圍為0~1.6MPa,精度為1.5級的壓力表來測量。其校驗數據如下:
求出該表變差?該表是否合格?
答:(1)δ允=±0.01/(1.6-0)×100%=±0.625%<δ儀表=1%;
數值介于0.5%~1%間,選1.0級表δ儀表=1%>δ允=0.625%
或Δ儀表=δ儀表×1.6=1%×1.6=0.016MPa>Δ允=0.01 Mpa
              精確等級不滿足要求。
          如用測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表來測量。
δ允=±0.01/(1.0-0)×100%=±1%   δ允≥δ儀表=±1%;
或Δ儀表=δ儀表×1.0=0.01MPa≤Δ允=0.01 Mpa
測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表,精確等級滿足要求
(2)各被測值如下,正反行程絕對值分別為
0.405-0.385=0.02               0.810-0.790=0.02
1.215-1.210=0.005              1.595-1.595=0
則,變差=最大絕對值/(測量上限值-測量下限值)×100%
=0.02/(1.6-0)×100%=1.25%
變差=1.25%<δ儀表=1.5%
因為變差未超出儀表的允許誤差,所以合格。

20、某工藝系統規定操作溫度900±10℃,控制過程中溫度偏離給定值最大≤80℃,其溫度給定控制系統在干擾作用下的過渡過程曲線如下。試求:
⑴該系統的過渡過程的品質指標:最大偏差、超調量、衰減比、振蕩周期;分析說明該控制系統是否滿足工藝要求?⑵實際生產中控制系統的過渡形式以何形式為佳?請予以分析說明。
解:⑴、品質指標:
最大偏差:950-900=50℃
超調量:950-908=42℃
衰減比:42:10=4.2:1
振蕩周期:46-10=36 (min)
最大偏差50℃<80℃,但振蕩周期36 min,系統穩定周期太長,故系統不滿足要求。
⑵、控制工藝過程以衰減振蕩過程為主。
因為其被控變量經過一段時間后,逐漸趨向原來的或新的平衡狀態,能夠較快地使系統達到穩定狀態。在反應比較緩慢的情況下,衰減振蕩過程尤為突出。
對非周期的衰減過程,因這種過渡過程變化較慢,被控變量在控制過程中長時間地偏離給定值,而不能很快恢復平衡狀態,所以一般不采用。
對于不穩定過程,其被控變量在控制過程中,不能達到平衡狀態,而且逐漸遠離給定值,會導致被控變量超越工藝允許范圍,嚴重時會使系統處于難以控制的狀態引起事故,應竭力避免。所以要求衰減過程具有衰減振蕩形式。

21.某天然氣球罐,最大壓力1.5MPa,允許最大絕對誤差0.02MPa,現用一測量范圍為0~1.6MPa,精度為1級的壓力表來測量。
標準表MPa
0.000
0.400
0.800
1.200
1.600
被校表正行程MPa
0.000
0.385
0.790
1.210
1.595
被校表負行程MPa
0.000
0.400
0.810
1.215
1.595
⑴問能否符合工藝要求?如用測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表來測量。能否符合工藝要求?請分析說明。
⑵如用測量范圍為0~1.6MPa,精度為1.5級的壓力表來測量。其校驗數據如下:
求出該表變差?該表是否合格?
答:(1)δ允=±0.01/(1.6-0)×100%=±0.625%<δ儀表=1%;
數值介于0.5%~1%間,選1.0級表δ儀表=1%>δ允=0.625%
或Δ儀表=δ儀表×1.6=1%×1.6=0.016Mpa<Δ允=0.02 MPa
              精確等級滿足要求。
          如用測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表來測量。
δ允=±0.01/(1.0-0)×100%=±1%   δ允≥δ儀表=±1%;
或Δ儀表=δ儀表×1.0=0.01MPa≤Δ允=0.01 MPa
測量范圍為0~1.0MPa,精度為1級的壓力表,精確等級滿足要求
(2)各被測值如下,正反行程絕對值分別為
0.400-0.385=0.015               0.810-0.790=0.02
1.215-1.210=0.005              1.595-1.595=0
則,變差=最大絕對值/(測量上限值-測量下限值)×100%
=0.02/(1.6-0)×100%=1.25%
變差=1.25%<δ儀表=1.5%
因為變差未超出儀表的允許誤差,所以合格。

22、某工藝系統規定操作溫度900±10℃,控制過程中溫度偏離給定值最大≤25℃,其溫度給定控制系統在干擾作用下的過渡過程曲線如下。試求:
⑴該系統的過渡過程的品質指標:最大偏差、超調量、衰減比、振蕩周期;分析說明該控制系統是否滿足工藝要求?⑵實際生產中控制系統的過渡形式以何形式為佳?請予以分析說明。
解:⑴、品質指標
最大偏差:950-900=50℃
超調量:950-908=42℃
衰減比:42:10=4.2:1
振蕩周期:46-10=36 (min)
最大偏差50℃>25℃,振蕩周期36 min,系統穩定周期太長,故系統不滿足要求。
⑵、控制工藝過程以衰減振蕩過程為主。
因為其被控變量經過一段時間后,逐漸趨向原來的或新的平衡狀態,能夠較快地使系統達到穩定狀態。在反應比較緩慢的情況下,衰減振蕩過程尤為突出。
對非周期的衰減過程,因這種過渡過程變化較慢,被控變量在控制過程中長時間地偏離給定值,而不能很快恢復平衡狀態,所以一般不采用。
對于不穩定過程,其被控變量在控制過程中,不能達到平衡狀態,而且逐漸遠離給定值,會導致被控變量超越工藝允許范圍,嚴重時會使系統處于難以控制的狀態引起事故,應竭力避免。所以要求衰減過程具有衰減振蕩形式。
  七、分析論述題
1、以如圖閥位控制液位為例:
①、說明人工控制的工作過程。
(1)檢測:用眼睛觀察玻璃管液位計(測量元件)中液位的高低,并通過神經系統告訴大腦。
(2)運算(思考)、命令:大腦根據眼睛看到的液位高度,加以思考并與要求液位值進行比較,得出偏差大小和正負,然后根據操作經驗,經思考、決策后發出命令。
(3)執行:根據大腦發出命令,通過手去改變閥門開度,以改變出口流量Qo使液位保持在所需高度上。
眼、腦、手三器官分別擔負了檢測、運算和執行三作用→來完成測量、求偏差、操縱閥門以糾正偏差的全過程。
②、自動化控制比人工控制有何優越性?為何?
優越性:提高了控制精度和減輕了勞動強度。
原因:人工控制受人生理上的限制,在控制速度和精度上不滿足型現代化生產的需要。
③、分析說明自動化控制對人工控制的仿真過程應包括哪些部分,各起何作用?
為完成人的眼、腦、手三器官任務,自動化裝置至少應包括三部分分別用來模擬人的眼、腦和手功能。
自動化裝置三部分為:測量元件與變送器、自動控制器、執行器。其作用如下:
(1)、測量元件與變送器:測量液位并將液位高低轉化為一種特定、統一的輸出信號(如氣壓信號或電壓、電流信號等);
(2)、自動控制器:接受變送器送來信號,與工藝須保持的液位高度相比較得出偏差,并按某種運算規律算出結果,然后將此結果用特定信號(氣壓或電流)發送出去;
(3)、執行器:常指控制閥與普通閥門功能比,其還能自動根據控制器送來信號值來改變閥門開啟度。
2、分析說明如圖油罐液位自動控制過程。說明其自動化系統組成、被控對象與變量、測量值、給定值、干擾作用、偏差、操縱介質、操縱變量、調節作用、對象輸入/輸出信號、調節過程。
液位自動控制系統組成:儲罐(液位對象)、液位測量變送系統(測量元件及變送器)、調節控制器(自動控制器)、調節控制閥(執行器)。
被控對象:儲罐;被控變量:儲罐液位h;測量值:液位h即z;給定值:某液位高度h0;
干擾作用:主干擾:進油流量Q1的改變;次干擾:出油流量q波動。
偏差:e=h0-h=h0-z;操縱介質:;操縱變量:q;調節作用:閥門開啟度(p→閥開度→q)
對象輸入信號:進油流量Q1、出油流量q。對象輸出變量:儲罐液位(即被控變量)
調節過程:Q1, h0,q→h=f(q)→h0=f(q0)給定值→檢測(液位測量變送)→h→比較機構求e:
e=h0-h→e送往控制器→控制器按e運算后發出調節信號p→送至控制閥(執行器)→控制閥開度變化調節→操縱變量q改變→再檢測液位→h1→→比較機構求e→e送往控制器→控制器按e運算后發出調節信號p→送至控制閥(執行器)→再調節→q1→至液位e=h0-h≤δ(液位允許誤差)為止。

3、結合儲罐液位浮力式檢測系統與儲運泵送發油計量控制系統(以液位ΔH×S=發油體積為計量標準),請回答下列問題:
⑴畫出液位控制計算機-遠動控制自動化系統框圖,并分析說明其信號傳遞過程。
⑵畫出其自動控制系統方塊圖,并具體分析說明其控制過程。如:對象、被控變量、操縱變量等變化過程與信號實施過程。
⑶何謂過程輸入輸出通道?一般有幾類過程輸入輸出通道?
⑷如該系統流動介質為高粘度原油,其液位測量采用何種液位計較合適?分析說明。
⑸如系統控制為流量計控制,結合儲運工藝特點。分析儲運系統流量控制有何要求與特性?畫出簡圖分析說明。
(1):信號傳遞過程:
①     控制信號:計算機控制系統發訊(有提前量)控制開關泵、控制閥信號,經模數轉換后對泵、控制閥發出關閉控制信號,并反饋執行狀態信號給計算機控制系統確認。
②     檢測信號:計算機檢測系統發訊檢測,液位、溫度信號經各自變送器經標度及模數轉換后送入計算機檢測系統。
(2): 控制過程:
①     發貨量設定后計算機檢測系統同步發訊檢測,液位、溫度信號經各自變送器經標度及模數轉換后送入計算機檢測系統。
②     發貨量設定后計算機控制系統發訊控制啟動泵、控制閥,經模數轉換后對泵、控制閥發出啟動控制信號,并反饋執行狀態信號給計算機控制系統確認。
③     計算機檢測控制系統按液位信號控制發貨量,發貨量到達定量后檢測系統發訊給控制系統。此時液位、溫度信號為連續動態過程,計算機按設定程序同步巡檢檢測信號的狀態
④     控制系統同步(有提前量)發訊控制關閉泵、控制閥信號,經模數轉換后對泵、控制閥發出關閉控制信號,并反饋執行狀態信號給計算機控制系統確認。
⑤     計算機檢測系統發訊檢測,液位、溫度信號經各自變送器經標度及模數轉換后送入計算機檢測系統確認。
⑥     計算機檢測與控制系統按設定程序同步巡檢檢測與控制信號的執行狀態。

⑶、何謂過程輸入輸出通道?一般有幾類過程輸入輸出通道?
過程輸入輸出通道 : 過程輸入輸出通道是各信號進入計算機或計算機加工處理后的數字信號輸出變成執行器等設備所需的信號通道,是計算機和生產過程密切聯系,進行信息交換的部件。
過程輸入輸出通道分類 :一般分為以下幾種:(1)、模擬量輸入通道(2)、數字量輸入通道(3)、脈沖量輸入通道(4)、開關量輸入通道(5)、過程中斷輸入通道(6)、開關量輸出通道(7)、模擬量輸出通道
⑷、如該系統流動介質為高粘度原油,其液位測量采用何液位計較合適?分析說明。
液位測量采用雷達或超聲波液位計較合適。
因為雷達或超聲波液位計為非接觸式測量方式,高粘度原油的高粘度對其測量精度無影響。而其他液位計的精度如接觸式液位計受高粘度附著物的影響,誤差會增大。
⑸、如系統控制為流量計控制,結合儲運工藝特點。分析儲運系統流量控制有何要求與特性?畫出簡圖分析說明。
答:階梯形流率控制特性:為保證高精度定量控制和減少水錘效應,必須根據階梯形流率控制特性來設計管道流程。如圖為階梯形“時間——流率曲線”圖,圖中,T4,T5,T‘4為關閥三角形,其面積為關閥動作沖過量。為了減小沖過量,提高定量精度,必須盡量縮小關閥三角形的面積。從階梯控制時間流率曲線可知,采取定量控制兩次發汛,分兩次關閥(A和B閥)可達到較理想效果。
一般應滿足:
  1.QB=1/3-1/5 QA
  2. QA的變動在±4%范圍。
  3. 關閥三角形的面積≤定值量/100。
  4. 當A閥先關閉后,在QB流率范圍內必須保證流量計能正常發訊。



該貼已經同步到 shamofeiou的微博

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2011-10-29 19:58:29 | 只看該作者
不錯
板凳
發表于 2011-11-10 09:51:29 | 只看該作者
好東西啊,頂了~
地板
發表于 2011-12-19 13:13:26 | 只看該作者
好東西  用下了
5#
發表于 2011-12-19 14:53:05 | 只看該作者
確實是題庫:o
6#
發表于 2014-1-14 14:38:10 | 只看該作者
感謝分享
7#
發表于 2014-1-14 21:40:58 | 只看該作者
不錯,好東西呀:):)
8#
發表于 2014-1-15 08:22:53 | 只看該作者
很好很好
9#
發表于 2017-5-10 16:35:14 | 只看該作者
不錯的東西多看看
10#
發表于 2017-5-10 16:35:40 | 只看該作者
不錯的東西多看看
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-1 17:49 , Processed in 0.032415 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表