拉斷閥是在一定外力作用下可被拉斷成兩節,斷開后的兩節均具有自密封功能的裝置。通常用在相關的移動運輸燃料加注和貨物傳輸過程中,連接軟管之間都設有低溫拉斷閥。當拉斷閥受到90度范圍內的拉力且大于設定值時,拉斷閥自動斷開,并且斷開處兩端自動密封,防止管路被拉斷而引起液體泄漏,能夠有效避免發生意外而造成人員和設備的更大危害。
在設計選擇拉斷閥時通常的考慮:能夠使設備自動、快速脫離;脫離后,兩部分能有效密封;拉斷力穩定、易維修、可重復使用。很少有文獻提及拉斷閥本體內部結構帶來的局部壓力損耗問題。
液體流體經過閥門、彎管、突變管等這些局部管件時,由于通流截面、流動方向的急劇變化,增大了流體間的摩擦、碰憧以及形成旋渦區等原因,從而產生局部損失。旋渦區的出現是產生局部壓力損失的根本原因。
目前市面上常見的拉斷閥的內部結構有兩種形式:一種是拉斷閥兩端設有單向閥,兩端通過致斷螺栓連接。連接狀態下,兩個單向閥相互頂開,介質由閥瓣四周通過。當拉斷閥受到的外界垂直拉力或90度范圍內的彎曲拉力大于致斷螺栓的設定拉力值時,連接兩個單向閥的致斷螺栓瞬間斷開,單向閥在彈簧作用力下瞬間關閉,以保證拉斷閥的零泄漏。見下圖

另一種是英國KLAW品牌拉斷閥采用的Flip-Flap翻板閥技術,其工作原理見下圖,兩個閥板靠各自邊緣彈簧片相互鉤住搭接,此時閥門全通,提供最小流阻。當受到外界拉力并繼續加載時,閥板搭接錯開,彈簧片驅動閥板旋轉,閥門開始關閉。當兩個閥板轉動90度后,和閥座密封面結合,閥門完全關閉。單向閥100%關閉后,螺栓被拉斷,接頭的兩半可以安全斷開。
根據用戶的體驗,兩種結構方式對壓降的影響,可以見下面實測的曲線圖:
由此可見,在保證安全和流量的前提下,如何減小拉斷閥的壓降也是需要考慮的問題。
在工藝設計階段,拉斷閥的內部構造帶來的壓力損耗影響到停靠點的選擇,尤其在海上,由于風高浪急,船↔船,船↔平臺,船↔碼頭之間必須保持足夠的安全距離,在同等流量下,壓力損耗大,意味著傳輸的距離要縮短;反之,壓力損耗越小,傳輸的距離越遠。正確選擇合適的拉斷閥產品是工藝設計人員的主體思路。

QQ圖片20150529145540.png (35.82 KB, 下載次數: 395)

QQ圖片20150529145540.png

QQ圖片20150529144909.png (26.97 KB, 下載次數: 407)

QQ圖片20150529144909.png

QQ圖片20150529144844.png (33.22 KB, 下載次數: 413)

QQ圖片20150529144844.png

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2016-2-19 07:52:21 | 只看該作者
學習學習,謝謝!
板凳
發表于 2020-8-4 07:29:03 | 只看該作者
很不錯的資料
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-1 23:19 , Processed in 0.026377 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表