消防水罐安全間距

[復制鏈接]
11#
發表于 2011-12-16 13:50:28 | 只看該作者
Aaron 發表于 2011-8-3 16:35
可以參考規格“中華人民共和國公共安全行業標準 GA39.4-92 水罐消防車通用技術條件”,這里面有關于消防水罐 ...

:victory:good answer
12#
發表于 2012-11-24 00:46:02 | 只看該作者
油庫消防蓄水,有的是用消防水池,有的是用消防水罐。不論用哪種,當其容量大于1000立方米時,就需要設置成兩個,以便一個檢修時,另一個能保存必要的應急用水。但兩罐必須要通過閥門(常開)聯通。為了防止兩罐沉降不均勻拉裂罐體,連接時還應加裝金屬軟管。消防水罐與消防泵站一起,一般設置在輔助生產區(一般用電區,不是爆炸危險區),所以并沒有安全距離要求,只有建罐安裝距離、維修和操作距離要求,一般也就在3-5米間。也沒有要建防火堤一說。