求助儲罐四值聯鎖報警與液位計配置的關系

[復制鏈接]
11#
發表于 2017-12-13 13:48:59 | 只看該作者
huge1000 發表于 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考 ...

牛叉啊,居然玩到航天領域去了
12#
發表于 2017-12-13 13:51:23 | 只看該作者
huge1000 發表于 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考 ...

同志,您的QQ號或微信號能告訴我嗎?我想跟您交流下技術
13#
發表于 2019-1-17 10:43:01 | 只看該作者
    第一個方案其實只能算是用了一個液位計。一般儲罐設計兩個連續測量的液位計(如果是sil2經過認證的液位計,一個就夠了,因為他的可靠度極高),連續測量的液位計上可設置高液位報警和低液位報警,另加完 全獨立的高高液位開關和低低液位開關。
    如果是危化品儲罐,一般2、3 不合適。碰見較真的驗收專家或執法檢查是會出大麻煩的。
    如果選用的液位計可靠度不是特別特別高,一般設置兩套相互獨立的不同方式的液位計,一旦一套故障,另一套仍可以工作,確保儲罐安全。(標準沒有要求,但是站在業主和設計人終身負責制的立場上非常必要)