發表于 2012-12-16 10:23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要:本文針對輸氣管道在線檢測過程中發現的管壁異常減薄,
采用金屬磁記憶、聲發射、聲定位超聲波C 掃描、數字X 射線等系
列技術對異常處進行檢測與驗證,綜合各種檢測結果判定該處缺陷為
鋼管自身冶金缺陷(可能為夾雜類分層缺陷),不是天然氣造成的腐
蝕缺陷,在加強監測的情況下該鋼管仍可使用。
關鍵詞:天然氣管道 分層缺陷 無損檢測
1 概述
在役天然氣集輸管道應定期進行安全檢測及評價以保障管道的
安全運行[1]。由于四川大部地區屬于丘陵地帶,在對川內某埋地原料
氣集輸管道進行內腐蝕檢測時,根據管道走向,主要對管道彎曲部位,
特別是向上彎曲、管段內易積水、易沖刷的部位進行開挖直接檢測:
檢測管道外防護層后去除外防護層,對鋼管本體采用金屬磁記憶儀、
聲發射儀、測厚儀、超聲波探傷儀及X 射線探傷儀等進行綜合檢測。
管道材質為20 號無縫鋼管,規格為Ф108×6mm,長度為2.16km。
管道輸送介質為原料氣,其中H2S 含量26.01g/m3、CO2 含量
14.42g/m3、酸性氣體含量較高;污水礦化度為219.67g/L、氯離子含
量為133.60g/L。