影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看

油氣儲運網

標題: 配管規定-低溫管道設計規定 [打印本頁]

作者: 配管設計規定    時間: 2016-10-5 15:21
標題: 配管規定-低溫管道設計規定
      目      錄
      1.     應用范圍
      2.     管道設計注意事項
      2.1     防止冷縮的措施
      2.2     保冷
      2.3     支架
      2.4     閥門
      2.5     其它
      1.使用范圍
      本規定應用于低溫管線(-100℃~-164℃)的設計,0℃~-100℃的低溫管線可參照本規定。
      2.管道設計應注意事項
      2.1防止冷縮的措施
      (1)應注意管材的性質
      通常用于低溫管線的奧式體不銹鋼,其線性膨脹量大于碳鋼。因此,奧式體不銹鋼的位移量相當大。由于許多不繡鋼管的壁厚較薄,故強度較低,因此要考慮這些管子支架的設置。
      (2)減少由于管線收縮而作用于管系的力的幾項措施
      (a)使用自膨脹的管系。
      (b)用膨脹環路。
      (c)使用膨脹節。
      (d)注意位移
      在采取措施以吸收位移量之前,應對管線上每一點進行計算和明確,以防止支架和梁被推倒。
      2.2保冷
      對低溫流體等取保冷保護與外界環境溫度隔絕。如果保冷層內有小的缺陷,如裂縫、裂痕等,就會對管內的低溫流體產生較大的影響。如保冷不當,水蒸汽從外界透過保冷層就會產生結露,進而結冰。冰粒的不斷增長,將破壞保冷材料,影響保冷效果。因此必須從材料方面考慮,采用濕氣滲透性較低的保冷材料,外表面也應采用可防水的另一種保冷材料。
      (1)與熱保溫不同,法蘭,閥門和儀表不能露在外面,而要用保冷材料包住。
      (2)與熱保溫相比,下列情況下保冷層會很厚。因此,應該考慮以下幾個方面:
      (a)考慮到管線的位移,在管線與其他管線、設備、支架之間應預留有足夠的間隙。
      (b)與保溫不同,應考慮到保冷管線上的法蘭,閥門的厚度較大。
      (c)排凈和防空管的最小安裝尺寸應在考慮了保冷方式之后再確定。
      (d)穿過樓板的開孔會增大,應注意管線和梁之間的關系。
      (e)在立式設備上的上升管較密的地方應考慮管架之間的安裝空間。
      (f)應考慮保冷施工空間。
      (3)管架也應該設置保冷層,這種情況下,支架的保冷層厚度應為管線保冷層厚度的3倍或以上。
      
      保冷材料應放在支腿A內。這種情況下,B可不用絕熱塊,只需用普通鋼板。
      (4)普通平臺的安裝不同,設備平臺的梁及支耳的高度必須依照支耳保冷層厚度而相應減小,這與。因此,要認真考慮梁的高度。
      2.3管架
      以下是低溫管線設計相關的幾點注意事項:
      (1)管架支撐管重,必須是隔熱的。因此這些管架應包含隔熱材料。
      (2)因為隔熱材料的強度較低,低溫管線上的支架跨度要小于光管支架跨度。
      (3)管底標高根據管架上保冷層的厚度確定。應注意支管的向上或向下的尺寸。若管線管徑變小,保冷層的厚度也應相應變小。但在這種情況下,絕熱塊的厚度應不變,以保持管底水平(如下圖所示)。
      (4)為避免由于管子彎曲接觸到中間梁而引起保冷層的破壞,隔熱塊的厚度至少應比保冷層厚度大5mm。
      (5)固定和支撐設備支耳的保冷層長度應為設備保冷層厚度的3倍,故需增大支耳長度,而管子到設備外表面的距離也應相應增加。對于螺紋連接,有必要增加管口長度或采取其它措施。
      平臺的有效寬度將受影響
      (6)大部分情況下,低溫立式泵管道上的可調節型支架安裝的尺寸會因保冷而變小。在管架的設計過程中應考慮到這一點。
      (7)在低溫管道中,結露的地方很容易生銹,在管架的滑動面上應設置一塊滑動板。
      2.4閥門
      低溫閥門與普通和高壓閥門相比,在結構和功能上有很大區別。
      (1)低溫閥帶有長閥蓋,可防止填料蓋被凍住,破壞填料。物流是液體時,閥桿需朝上安裝,以防止填料密封蓋與低溫流體不斷接觸。若閥門手柄較長,應注意閥門的排列。
      (2)在閘閥表面有一泄放孔。或在填料密封蓋上裝設安全閥。(V型固體盤除外)。
      當閥門完全關閉時,密閉在密封腔內的液體將受熱蒸發,會產生額外的壓力并破壞閥門。因此要采取措施釋放壓力。
      2.5其他
      (1)操作平臺和通道的設計。
      (a)與高溫單元不同,低溫單元中很多項目需頻繁地檢查,需特別注意液體的泄露和保冷層是否被破壞,以便發現問題及時解決。
      (b)在小面積獨立結構中,例如操作平臺和通道,需臨時組合的結構件如螺紋連接和焊接常常是特殊的。
      (2)鋁制換熱器周圍的配管
      (a)管子的外力是很小的,因為換熱器本身的力不大。因此,管口附近應設支架以防止管口受管子熱應力的影響。
      (b)鋁制管法蘭應注意以下事項:
      
      (c)若四根及四根以上保冷管線與鋁制換熱器靠得很近,應考慮二者之間的空間。

低溫管道設計規定.doc

302 KB, 下載次數: 27

售價: 5 金幣  [記錄]


作者: 1qq2w3ee    時間: 2016-10-9 22:11
謝謝樓主!!!!!
作者: zccrg001    時間: 2016-10-25 08:33
資料不錯,謝謝分享
作者: yichen05825    時間: 2017-7-28 11:28
資料不錯,謝謝分享,努力賺金幣。
作者: swl83    時間: 2018-3-6 09:26
就是缺金幣,下資料
作者: 動力火車    時間: 2022-2-21 12:06
謝謝樓主的分享
作者: jinhong10    時間: 2022-2-23 11:27
資料不錯,謝謝分享
作者: franki    時間: 2022-7-23 10:36
樓主辛苦了
作者: tjfp138    時間: 2023-6-13 22:20

資料不錯,謝謝分享
作者: zoehowe    時間: 2023-6-15 14:15
謝謝樓主的分享




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://www.secauo.com/) Powered by Discuz! X3.4