    2014年6月30日六點半左右,中石油大連分公司輸油管道發生爆裂并引發熊熊大火。據中石油方面的消息稱,事故由周邊一單位的野蠻施工引發,該單位在施工中不慎挖斷了中石油輸油管道的中主管道引發大量原油泄漏,這些像河水一樣四處流淌的原油隨后起火燃燒引發巨大火災。目前,消防部門已經出動20余輛消防車趕來救火,但火勢仍然很大。現在大連市的消防車,以及附近市縣的消防車,都在趕往大連石油爆炸地點,爭取避免造成更大的損害。石油管道設計中如何設置安全防護和措施?
    專家答疑: 陳建民 中石化徐州管道公司 油氣儲運專家
    1、據了解,一般城鄉規劃設計,對于預留長輸油氣管道通道(管廊)沒有考慮, 從文獻上沒有查到。城鄉建設如何避讓油氣管道,沒有規范可依,隨意性強。
    2、油氣管道工程設計遵循《石油天然氣管道保護法》,管道一般是繞過城鎮。目前,老管道上方被城鎮占壓,城鎮是后建。許多建(構)筑物按《管道保護法》條款屬物違法違規,但誰來糾正、誰來處罰,不清楚。監管部門管不了,企業沒有執法權,只能放任到目前這種嚴重局面。
    3、管道工程在安全保護設計過程中,除了遵循《管道保護法》外,根據《管道保護法》的要求,設置地面標示、設置超壓保護系統、設置各種泄漏監控系統、SCADA自動控制系統、工業電視監控、截斷閥室、專職巡護線隊伍、專業搶維修隊伍等等。
    4、相應的管道設計規范有:
    輸油管道工程設計規范(2006年版) GB 50253—2003
    輸氣管道工程設計規范 GB 50251—2008
    油氣輸送管道穿越工程設計規范 GB 50423—2007
    油氣輸送管道跨越工程設計規范 GB 50459—2009
    管道干線標記設置技術規范 SY/T 6064—2011
    油氣輸送管道隧道設計規范 SY/T 6853-2012
    油氣輸送管道線路工程水工保護設計規范 SY/T 6793-2010
    原油管道輸送安全規程 SY/T 5737—2004
    埋地鋼質管道風險評估方法 GB/T 27512-2011
    油氣管道安全預警系統技術規范 SY/T 6827-2011
    油氣管道地質災害風險管理技術規范 SY/T 6828-2011
    石油天然氣鉆井、開發、儲運防火防爆安全生產技術規程 SY/T 5225-2012 等等。

作者: chuyun205    時間: 2014-7-1 07:37
非常好
作者: dxb036    時間: 2014-7-2 08:45
受教,有道理啊。
作者: wpewpewpe    時間: 2014-7-8 16:07
這個值得現在有關的管家深思啊,
作者: 點點    時間: 2014-7-12 21:43
加強第三方施工管理,還是巡線不到位啊
作者: silingcomm    時間: 2014-7-21 21:47
管道設計的問題;生產管理的問題;事故出了什么都有可能!
作者: lq1988512ok    時間: 2014-7-22 14:19
這次事件其實也說明了幾個問題:
1、作為第三方施工工程,中石油對其管理難度大,第三方人員不配合、部分政府部門不作為。
2、施工過程對第三方監護疏漏,絕大部分企業為完成減員增效的目標盲目進行崗位定員,致使部分崗位人員嚴重不足,人員監護落實不到位。
3、城市地下管網規劃混亂。想起什么建什么,沒有一個完善的城市建設規劃,導致經常出現蘭州水污染等類似事件。
4、部分施工單位資質不全,施工前未進行相關地理位置的探查,施工過程中不能及時發現和處理問題。