一座小型接轉站,其中一臺真空變相爐昨晚防暴門爆開,導致著火,今天處理了一天,媽蛋。
分析是兩相分離器液位升高,職工未及時發現,導致氣路進油,原油順著氣管線直奔輕烴站,造成輕烴站停機,以至于沒有從輕烴站回來的干氣點爐子。
此時職工還沒有意識到跑油,開氣路旁通閘門使用濕氣為加熱爐供氣,然后原油就順著氣路進入加熱爐爐膛,發生爆燃,加熱爐防暴門崩開,順著氣路進入加熱爐的原油順著防暴門流到加熱爐外面,發生火災。
大家說我分析的對嗎?
作者:
96小能
時間:
2014-4-28 10:01
呵呵呵呵,,,,,有道理
作者:
deanion
時間:
2015-11-25 15:38
分離器液位控制閥呢?設備上不用啊?
作者:
油氣儲運-小水
時間:
2015-12-2 17:52
不明白什么意思