油氣儲運網
標題: 液化石油氣灌裝站工程立項報告 [打印本頁]
作者: onlyou 時間: 2012-8-30 09:44
標題: 液化石油氣灌裝站工程立項報告
液化石油氣灌裝站工程
(立項報告)
大港油田集團勘察設計研究院
一九九九年三月九日
1. 概述
根據業主的要求編制本說明。因建設地的自然條件、配套設施現狀不明確,本說明在編制過程中作了一些假設,內容僅包括站內的生產、生活設施及輔助系統的設置,站外有關輔助系統由業主統一解決。
根據業主要求,本站新建50m3儲罐3具,設計壓力為2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,又可儲裝丙烯。
2. 編制依據
業主對本液化石油氣灌裝站設計內容的要求。
3. 所遵循的主要規范
3.1《建筑設計防火規范》GBJ16-87
3.2《城鎮燃氣設計規范》GB50028-93
3.3《石油化工企業設計防火規范》GB50160-92
4. 設計內容
4.1本站具有的功能:液化石油氣裝卸車、儲存、倒罐、灌瓶、倒殘液;丙烯裝卸車、儲存、倒罐。
4.2設計規模:
(1) 新建50m3儲罐3具,設計壓力2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,也可儲裝丙烯。新建10m3儲罐1具,設計壓力0.4MPa作為殘液儲罐。
(2) 新建裝卸車接頭2個,均可裝卸丙烯。本站作為液化石油氣灌裝站時,其中之一作為液化石油氣裝卸車接頭,另一個作為殘液裝車接頭。
4.3設計范圍:液化石油氣灌裝站內的工藝設施、輔助生產廠房、供配電、消防及給排水、道路、采暖通風、通訊、放空等。
5.工藝流程簡述
5.1液化石油氣或丙烯裝車流程(用泵或壓縮機)
儲罐 泵 裝車接頭 槽車
液相
槽車內氣相 壓縮機 儲 裝車接頭 槽車
5.2液化石油氣或丙烯卸車流程(用泵或壓縮機)
槽車 卸車接頭 泵 儲罐
液相
儲罐內氣相 壓縮機 槽車 卸車接頭 儲罐
5.3液化石油氣或丙烯倒罐流程(用泵或壓縮機)
儲罐1 泵 儲罐2
液相
儲罐2內氣相 壓縮機 儲罐1 儲罐2
5.4液化石油氣灌瓶流程(用泵)
儲罐內液化石油氣 泵 液化石油氣鋼瓶
5.5液化石油氣倒殘液流程(用壓縮機)
殘液
殘液罐內氣相 壓縮機 鋼瓶 殘液罐
5.6殘液裝車流程(用泵或壓縮機)
殘液罐 泵 裝車接頭 槽車
液相
槽車氣相 壓縮機 殘液罐 槽車
6.平面布置
平面布置嚴格執行有關規范的規定,分區布置,布局緊湊、合理,方便操作和管理,防火間距滿足規范要求。
分為罐區、灌裝區、生產輔助區三部分,占地面積4356m2,合6.53畝。
7.主要工藝設備
7.1非標設備
丙烯儲罐 P2.3MPa DN2600X8550 3具
殘液儲罐 P0.4MPa DN1600X4500 1具
7.2標準設備
液化石油氣泵YQB25-5 Q=25m3/h ΔP=0.5MPaN=11KW 2臺
石油氣壓縮機ZG-0.75/10-15 N=11KW 1臺
ZDC-50型字盤式檢尺秤 5臺
殘液倒空架 2臺
裝卸車接頭 2套
8.輔助配套系統
8.1消防及給排水部分
消防系統:按周圍2.5KW內沒有消防站考慮。
本站消防對象主要為罐區,其次為輔助生產廠房,設移動式消防冷卻供水系統和固定噴淋裝置,消防給水采用臨時高壓給水系統,同一時間內火災次數為一次。消防用水供給強度:41.8L/s,連續供給時間:3h,最大消防用水量:495m3,設600m3消防水池1座。
消防系統包括:消防水池、消防泵房、給水管網、消火栓和儲罐固定噴淋裝置,必要的地方設小型干粉滅火器。
給排水系統:本站用水包括生活用水和消防用水,本設計只考慮站內部分的給水設施和管線安裝,水源和站外部分連頭請業主統一解決。排水包括生活污水、雨水,可直接排至站外可排放地點,站外部分由業主協調解決。
8.2電氣部分
內容包括動力配電、照明配電和設備管線的防雷、防靜電接地。配電要求防爆。
動力配電包括:液化石油氣泵配電 N=11KW 2臺(開一備一)
石油氣壓縮機配電 N=11KW 1臺
照明配電:場區、罐區和各房間的照明。
電源及站外部分連頭請業主統一解決。
8.3道路部分
內容包括:寬3.5m消防道路、裝卸車場地、人行路和場區排水。
消防道路和裝卸車場地均采用混凝土結構,人行路采用九格花磚。
8.4土建部分
內容包括輔助生產廠房、罐區地坪和防火堤,設備基礎等。
8.5暖通部分
內容包括各房間的采暖通風,采暖用熱水或蒸汽,請業主協調解決熱介質來源并完成站外連頭。
8.6通訊部分
站內至少設對外聯系的直播電話1部,請業主統一解決。
8.7放空系統
在距罐區40m處,在當地全年最小風頻的上風側設放空筒一個,高度不小于30m。
9.投資估算
投資估算表 表1
10.其他說明
10.1本站與居住區、學校、村鎮等人員集中地區的間距不小于100m,與工業區間距不小于80m,與國家鐵路間距不小于70m,與國家公路間距不小于25m,與架空電力線間距不小于1.5倍桿高,與I、II級通訊線間距不小于30m。
10.2請業主統一解決有關水源、電源、采暖熱源、污水排放、放空系統等的站外部分。
10.3本設計未考慮槽車的購置和車庫的設置。
10.4投資估算未包括征地及場區平整費用。
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://www.secauo.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |